Для электроснабжения ТЦ необходимо проложить кабель расчетного сечения

Нагрузка 1800 кВт
Категория электроснабжения II
Расстояние от ТП до ввода в здание 15м

ВРУ№1 -900кВт Расстояние от ввода до ВРУ - 35м
ВРУ№2 -900кВт Расстояние от ввода до ВРУ - 150м

Предпологается провести от ТП до ввода 2нитки КЛ-0.4 кВ по 6 ВВГ4х240

и далее после ввода перейти на шинопровод.

Может кто выскажет свое мнение правильно ли выбрано сечение кабеля ВВГ, может стоит применить какой либо другой
и как перейти с ВВГ на шинопровод через клемную коробку может тоже какие то есче решения есть в светлых головах поситетелей этого сайта

ПОМОГИТЕ !
Misha_M
ТЦ - торговый центр?
Тогда мне ОЧЕНЬ интересно, как вы проложите 185 метров шинопровода по ТЦ и при этом оградите его от посетителей, персонала и всякой живности?

2нитки меди по 6 ВВГ 4х240 будет дороговато, дешевле использовать алюминий, к примеру 2 линии 12 АВБбШв 4х150 (расчёт грубый, прошу сильно не пинать icon_smile.gif

У вас уже есть техусловия? Вам обязательно тянуть 2 линии? Нагрузка-то серьёзная, не хотите сделать по 2 линии на каждое ВРУ (всего 4). Особого удорожания это не повлечет.
zPower
1.ТЦ- да торговый центр
2.Дороговато - заказчик не против тем более тянуть максимум 25м до ввода в ТЦ
3.Шинопровод планируется проложить на подвесных конструкциях по потолку в коробе или по стене, высота потолоков позволяет ето сделать, закрываться все ето будет подвевсным потолком типа Армстронг.

gomed12
Готвые заводского изготовления магистральные или осветительные ШП комплектуются различными устройствами (АВ, коробками, подвесными устройствами и т.д.), при желании (рекомендуется) лучше пользоваться готовыми изделиями.
Что касается любых соединений ПУЭ рекомендует устанавливать АВ, где сечение проводника уменьшается.
Кабели и ШП выбираются по нагрузке (желательно расчетным путем на основании проекта) с учетом расширения площадей ТЦ.
Цитата
...закрываться все ето будет подвевсным потолком типа Армстронг

Не желательно, как и любое ЭО ШП нуждается в отводе тепла.
Electric LNB
zPower, доброго времени суток

Цитата
... как перейти с ВВГ на шинопровод через клемную коробку...

А не великовата ли коробка будет? С подключением такого кол-ва жил такого сечения - сложновато монтаж получиться. Лучше, имхо, шкаф на вводе поставить: в него кабель входит - из него ШП выходит

И какой используется ШП? Целесообразно ли тащить его так далеко до ВРУ? Может проще от него по ходу трассы ответвления сделать на нагрузки - все равно потом кабелем от ВРУ тащить. Если распределительный ШП использовать - можно будет вообще от ВРУ отказаться (есть пример из практики)
zPower
Да действительно сейчас приходим к выводу что на вводе будет установлен какой либо распределительный шкаф. Росоветуйте пожалуста какой можно установить ?
1.Места расположения ВРУ№1 и ВРУ№2 являются центры электрических нагрузок.
метраж проводки до потребителей минимален
2.Маркм шинопровода есче не выбрана icon_smile.gif
Electric LNB
zPower, доброго времени суток

Все зависит от того, на какую стоимость ориентирован заказчик (это касается решения в целом: с щитом и ШП вместе)

Если требование "Что бы было НЕДОРОГО и просто работало" - любой российский шкаф в сочетании с таким же ШП - минимум затрат + почти любой монтажник соберет. Что-то конкретное не могу здесь посоветовать, с российским оборудованием 0,4 не приходилось сталкиваться.

Если нужно "Что бы красиво было и удобно" - надо подумать об импортном, но... 1. ДОРОГО (в разы), 2. Точно нужно будет привлекать монтажника, который работал с данным оборудованием: особенностей очень много, которые из каталога не увидишь.
Лично приходилось применять решение Schneider Electric (шкаф Prisma Plus + ШП Canalis). Кстати, касаемо п.1: в моем примере (см. пред. сообщ.) ВРУ тоже изначально в центрах нагруз стояли - ШП позволил переиграть, и вообще без них обойтись. Но надо смотреть конкретный случай - об оптимальности спорить не буду.
Аналогичное решение есть у ABB. От других производителей - не приходилось встречаться.

Не рекомендую турецкий ШП: 1. Не самого лучшего качества, 2. Не самая низкая цена (сравнима с европейцами, особенно на большие токи), 3. Сервиса и поддержки производителя - просто нет (во всяком случае у нас в регионе).

За конкретной помощью - обращайтесь, чем смогу... icon_smile.gif

... и еще в догонку:
Важный критерий выбора щита и ШП - близость представителей производителя оборудования (не только 0,4 касается), наличие монтажников умеющих с ним работать.
Импортное оборудование, кроме высокой цены имеет еще одну невыгодную особенность: долгий срок поставки и поставляется всегда (на такие токи) на заказ. По этому важно, чтобы спецификацию проверил представитель производителя, прежде чем по ней заказывать (Случаи с миллионными неустойками из-за срывов сроков сдачи, мне известны. К счастью не со мной случалось...)

Удачи