zorg
генератор 0,4 кВ Р=25 кВт. Если к нему подключить однофазную нагрузку нормально ли что у него появляется перекос фаз? и как тогда выровнять этот перекос. Спасибо
Гость_Иван_*
Наличие однофазной нагрузки для трехфазного синхронного генератора не нормально. Это обусловлено следующими являниеми. Как известно, любую несимметричную систему токов можно разложить на симметричные системы прямой, обратной и нулевой последовательностей. Токи прямой последовательности создают электромагнитные поля, вращающиеся синхронно с роторм. Токи же обратной последовательности создают электромагтиные поля, вращающиеся в противоположном вращению ротора направлении. Следовательно, возникает сложение s=2 и в обмотке возбуждения наводятся токи обратной последовательности. Наличие токов обратной последовательности приводит к появлению дополнительных потерь. Наибольшие потери возникают в демпферной обмотке.
Токи нулевой последовательности не создают врашающегося поля. Они лишь создают пульсирующее поле. Однако они наводят в демпферной обмотке токи нулевой последовательности. Если статорная обмотка генератора соединена в звезду с изолированной нейтралью, токи нулеовой последовательности отсутствуют и их влиянием пренебрегают.
Однофазная нагрузка один из наиболее ярких примров несимметричной нагрузки. В такой ситуации может произойти перегрев обмотки ротора, его сердечника и демпферной обмотки. КПД генератора сначительно снизится. Кроме того, в результате взаимодействия потока возбуждения и токов обратной последовательности, протекающие в статоре, на ротор начнет действовать знакопеременный момент (также как при асинхронном ходе синхронной машины). Этот момент будет ускорять и замедлять ротор, вызывать шум и вибрации машины. Поэтому в Вашем случае целесообрано распределить однофазную нагрузку между фазами генератора или в крайнем случае, применить симметрирующие устройства (например на основе наболее простой схемы Штейнметца). Думаю, что я дал исчерпывающий ответ на заданный Вами вопрос. Если нужны дополнительные консультации, обращайтесь: ivanev(злая собака)yandex.ru