Игоррр
Доброго времени суток, коллеги!
Возник вопрос. Согласно ПТЭ допустимые нагрузки оборудования задаются в амперах. Собственно, почему в амперах? Если я не ошибаюсь - это допустимая нагрузка, при номинальном напряжении. Но ведь напряжение может быть ниже номинального. Считается, что превышение токовой нагрузки ведет к повышенному нагреву оборудования и изоляции. Но, по закону Джоуля-Ленца

Q=I ^2*R*t=U^2/R*t

Если так, то получается, что предельно-допустимая нагрузка должна считаться в еденицах полной мощности, а не в амперах...
Вобщем, научите, где тут собака порылась icon_smile.gif

И ещё, ищу толковую литературу по РПН и ДГК (устройство, эксплуатация, теория, практика). Если кто знает где можно почитать - подскажите icon_smile.gif
Roman_D
Прдположительно, максимально допустимая - это когда хуже некуда icon_smile.gif ...

Цитата
литературу по РПН и ДГК

В разных областях электротехники одни и те же аббревиатуры означают разные понятия.

РПН - Роспотребнадзор.
ДГК - Дальневосточная генерирующая компания

Это то, что надо?
Игоррр
Roman_D,
РПН - имеловсь в виду трансформатора
ДГК - дугогасящая катушка
gomed12
Цитата
предельно-допустимая нагрузка должна считаться в еденицах полной мощности, а не в амперах...

А если сопротивление нагрузки не изменилось?
Ток остался, а мощность уменьшилась, не так ли?
Или мы при понижении напряжения увеличиваем сопротивление нагрузки?
Игоррр
gomed12, а можно подробнее? icon_smile.gif
mic61
Цитата(Игоррр @ 21.8.2008, 21:08) *
gomed12, а можно подробнее? icon_smile.gif

Если Вы имеете ввиду предельно допустимые токи по нагреву проводников, то таки да - эту величину ограничивает закон Джоуля-Ленца. Только для переменного тока необходимо учитывать активную мощность, выделяющуюся на сопротивлении проводов (шин) R. Т.е. формула-то будет иметь вид Q=I^2*R*t (Q=P*t) (не поспоришь ни с Джоулем, ни с Ленцем), а вот расчитвать ток, протекающий по проводам, необходимо по формуле I=S/(U*1.73*Cos Fi). Что касается форулв Q=U^2/R*t, то она, конечно тоже верна (с Омом тоже тяжело спорить), только в этой формуле U - это падение напряжения на проводах (шинах), которое вычислить (померять) частенько очень не просто. Вот, вкратце...
Гость_Иван_*
Уважаемый Игоррр!
Отвечаю на Ваш первый вопрос – почему нормируется не предельно- допустимая электрическая нагрузка, а ток. Такое правило обусловлено следующим. Рассмотрим уравнение энергобаланса токоведущей жилы проводника с током.
(I^2)*R0=k*Fпов*(v1-v2) (1)
Где I – сила тока,
R0 – активное сопротивление единицы проводника
K – коэффициент теплоотдачи
Fпов – поверхность проводника
V1, v2 ¬– соответственно температура проводника и окружающей среды.
Для каждого проводника на основе многолетних исследований получены предельные температуры нагрева (v1). Превышение предельных температур приводит к ухудшению технико-экономических показателей электроустановки. Например, для проводов ВЛ предельная температура проводов установлена равной +70 гр. Цельсия, исходя из условий работы соединителей.
Решив уравнение (1) относительно тока I можно получить:
I = корень (k*Fпов*(v1-v2)/ R0) (2)
Задавая предельную температуру v_пред, можно получить значение тока, при котором эта температура будет достигнута:
I_пред = корень (k*Fпов*(v_пр-v2)/R0). (3)
Таким образом, предельное значение тока I_пред определяется условиями охлаждения (коэффициент k), конструктивными характеристиками провода (сечение, удельное сопротивление) и температурой окружающей среды (v2). Для каждого сечения провода определены значения тока I_пред, которые имеются в таблицах ПУЭ. Условием отсутствия перегрева токоведущих частей свыше температуры v_пред будет условие:
I_рсч>= I_пред (4)
Ток I_рсч определяется по известному выражению, в зависимости от напряжения и мощности.
Как видно, условие (4) является достаточно простым и широко используется на практике для выбора проводников по допустимой температуре нагрева. Нормирование предельной мощности, а не тока, в данном случае необоснованно усложнило бы расчет. Кроме того, как Вы видите из анализа (3) предельный ток для проводов ВЛ не зависит от параметров электрической сети (напряжения, частоты и пр.). Номинальное напряжение электрооборудования учитывается при определении величины v_пред для кабелей. Например, для кабелей различных классов напряжения температура v_пред находится в пределах от +80 до +50 гр. Цельсия. Именно поэтому в таблицах ПУЭ длительно допустимый ток для кабелей устанавливается в зависимости от их напряжения.
Ответ на Ваш второй вопрос относительно литературы по РПН и ДГК. Сведения о регулирования напряжения содержатся в любом учебнике по электрическим станциям, подстанциям и электрическим сетям. Лучшими, на мой взгляд, из учебников, является следующие:
Под. ред. А. А. Васильева. Электрическая часть станций и подстанций. М., 1990.
В. И. Идельчик Электрические системы и сети
Рожкова Л. Д., Козулин В. С. Электрооборудование станций и подстанций.
Герасименко А.А., Федин В. Т. Передача и распределение электрической энергии.
Последняя книга издана в 2006 году и имеется в продаже.
Игоррр
Иван, Спасибо за ответ на первый вопрос.
Предложенной Вами литературы по РПН недостаточно. Нужно конструкция и особенности экслуатации.
Гость_Иван_*
Игорр, конструкция и опыт эксплуатации устройств РПН и ДГК описаны в книгах серии "Библиотека электромонтера". В электронном виде большая коллекция книг данной серии имеется на сайте: http://biblem.narod.ru/biblioteka_elektromontera.html.
Игоррр
Иван, спасибо