Сергей
Помогите пожалуйста!
Проблема в следующем: есть поселок коттеджный. есть трансформаторная подстанция (трансы: 2х1000кВт). Вся нагрузка поселка разделена между этими двумя трансформаторами.
При подсчете расчетных мощностей участков (простое суммирование) получается, что трансформаторы "забиты под завязку" (т.е. на каждый транс приходится около 1000кВт). Владелец одного из участков хочет получить увеличенную мощность. Служба эксплуатации отказывается ее давать (потому что просто сложили нагрузки и получили. что мощность взять не от куда). Знаю, что есть такое понятие как "коэффициент несовпадения максимумов нагрузок".
Вопрос:
1. как объяснить эксплуатации, что у нее есть еще запас помощности. 2. где взять эти коэффициенты несовпадения максимумов (в цифрах)

на каждый трансформатор приходится около 30 - 40 потребителей (участков)

заранее спасибо
сергей_абрамов
. как объяснить эксплуатации, что у нее есть еще запас помощности
По-первому вопросу могу сказать следующее
1) Представитель энергоснабжающей организации хочет получить на лапу. icon_twisted.gif Возможно, но кто их знает. icon_confused.gif
2 ) У энергоснабжающей организации при подключении абонентов
есть нормы на потребление электроэнергии для каждого домика,
зависит от полезной площади дачного домика. Далее продавцы электроэнергии руководствуются следующим. Если заявочная мощность 2,5 кВт/час. умножить на 40 участков получается 100 кВт/час, а транс 100 кВт/час, то есть получается, что нагрузка более чем 100 кВ/час является критической, т.е. транс может не выдержать,
а зачем продавцу лишний геморой, по договору он обслуживает до счётчика, следовательно возможные затраты по ремонту линий электроснабжения лягут на его слабые плечи. Хотя на практике мы понимаем,что одновременно 40 домиков на полную мощность скорее всего некогда не включатся. Так, что всё зависит от Вас,на мой взгляд , сумеете Вы найти подход к продавцам электроэнергии ..
Удачи. icon_wink.gif
Гость
Есть такой нормативный документ
РД34.20.185-94 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ с дополнениями
Как раз в нём можно найти и коэф. спроса и коэф. несовпадения максимумов.
Служба экспл. должна руководствоваться нормативными док-тами, действие которых закреплено юридически. Можете смело брать это РД и махать у них перед носом.
Джин
Пришлось открыть свой старый практикум по электроснабжению с/Х.
Коэф. одновременности в сетях 0,4кВ составляет:
При числе сельских жилых домом h=20, с нагрузкой до 2кВт на один дом К=0,37
При числе сельских жилых домом h=20, с нагрузкой свыше 2кВт на один дом К= 0,34
При числе сельских жилых домом h=20, с нагрузкой свыше 2кВт на один дом с электрокотлами К=0,29
Из выше сказанного можно понять, что чем выше установленная мощность, тем меньше коэф. одновременности.
Помимо того, что проходит мощность транса или нет, контора icon_evil.gif вполне справедливо может указать на недостаточное сечение ВЛ-0,4, мол при увеличении вечернего максимума нагрузки,(а для жилого сектора обычно считается вечерний максимум), падение напряжения у самого дальнего от ТП домика icon_cry.gif может превысить допустимую. Так-что помимо мощности транса, возможно, Вам придется посчитать падение напряжения на ВЛ. icon_eek.gif