zigfrid
Всем привет! как быть если на вводе стоит 3-х ф. диф. автомат 16А/100мА а групповой диф. автомат 1 ф. 16А/30мА? Соблюдается ли селективность в этом случае?
Lucifer
Нет, не соблюдается, т.к. диф. автомат защищает цепь и от сверхтоков (или просто -КЗ), у Вас при пробое с равной вероятностью может вылететь как групповой автомат, таки вводной. Во втором случае отключится весь щит...