Доброго времени суток, УВАЖАЕМЫЕ!
Занимаюсь созданием скада-систем для АСУТП на подстанциях. Сигналов куча, а все ли они важны??? Чешу репу, в общем-то, т.к. для удобства пользователя все их визуализировать не хочется. Будущий пользователь молчит, как партизан... Объявляю голосование - кто, какие сигналы хотел бы видеть на скаде (именно по мониторингу трансформаторов). Так вот, сигналы такие:
1 Абсолютная расчетная влажность масла
2 Влажность бумаги (в области ННТ)
3 Коэффициент скорости старения
4 Текущее старение (часы)
5 Температура конденсации влаги
6 Температура закипания масла
7 Температура наиболее нагретой точки обмотки (ННТ)
8 Время до аварийной сигнализации по перегерву
9 Прогноз времени до перегрева при 10% перегрузке
10 Прогноз времени до перегрева при 12,5% перегрузке
....
11 Прогноз времени до перегрева при 97,5% перегрузке
12 Прогноз времени до перегрева при 100% перегрузке
13 Содержание водорода в масле.
14 Содержание двуокиси углерода в масле.
15 Содержание окиси углерода в масле.
16 Содержание этилена в масле.
17 Содержание этана в масле.
18 Содержание метана в масле.
19 Содержание ацетилена в масле.
20 Содержание кислорода в масле.
21 Содержание азота в масле.
22 Всего растворенных горючих газов в масле.
23 Общая концентрация растворенных газов в масле.
24 Содержание влаги в масле.
25 Температура масла в приборе