QUOTE (kent @ 8.11.2008, 2:06)

благодарю! еще вопрос -два тр-ра по 160 ква работают в паралель -пик нагрузак приходит на три летних месяца-(130000квт максимум в месяц) потом снижается до 50-30 ---следует выключить один? и каким образом :под нагрузкой или постепенно снизить на низкой стороне ??
Отключать транс нежелательно, лучше оставить его в горячем резерве, т.е . в режиме х.х., отключив ввод 0,4кВ. При этом ВВ кабель под напряжением и сам транс тоже, потерями можно пренебречь. Иначе при включении транса надо будет испытать кабель, проверить изоляцию тр-ра.