elisol
Уважаемые господа! Подскажите о возможности подсоединения дополнительной ячейки в существующем КРУ при помощи кабелей. Есть ли нормы? Или данное соединение возможно только при помощи сборных шин и никаких вариантов?
Andrew12
Это смотря какая ячейка и какое КРУ. В принципе теоретически против кабеля возражений нет насколько мне известно. Просто это может быть конструктивно невозможно. Сам делал проект ЗРУ 6кВ. Все соединения были выполнены кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена. Оконцевание - муфты райхем. Все это хозяйство шло по подпольному каналу. Ячейки были в исполнении для подключения кабеля.