Цитата(BLIN @ 15.11.2008, 21:41)

Здравствуйте! В расчёте освещения курятника мне необходимо применить метод коэффициента использования светового потока. Индекс помещения у меня получается i=6,42, далее необходимо выбрать из таблицы коэффициент использования светового потока по этому индексу, НО ни в одной таблице (ни в Кноринге, ни в интернете) нет индекса помещения больше 5. Подскажите пожалуйста как быть?
У Вас наверно большое квадратное помещение, с не большой высотой потолка или подвеса светильников. С увеличением площади помещения (А / В меньше 3 и имеют большие значения), отражение от стен уже не влияют на общий расчет. Поэтому можно взять максимальное значение = 5. Попробуйте найти индекс помещения еще по таб. 6.1 Кнорринга по площади.
Если Вам часто надо выполнять такие расчеты, то освойте лучше программку DIALux раздел Light. Этого в основном хватает если Вы не дизайнер и не занимаетесь декоративным освещением, освещением спортплощадок и т.д. Облегченная часть программы осваивается за день, а если есть консультант за компьютером, то за полчаса. Распространяется бесплатно.
Удачи!