Решил поставить данный прибор для контроля состояния сети на объекте.
Приобретено 2 прибора, и оба в нескольких местах моргают всеми тремя красными диодами, показывая аварию по всем показателям. Ни на что не реагируют, пускактель не включают.
Напряжения линейные/фазные 396, 397, 398 / 229, 228, 229 соответственно.
Что это, брак партии или я всё же чего недопонимаю?
Andrey59
2.12.2008, 11:33
Конечно не понимаеш. Моргают из-за неправильного чередования фаз. Меняй местами фазы пока перестанут моргать. Кроме того желательно снять перемычку между клеммами 8-9 и подключить ноль к клемме 7. и вообще почитай описание на сайте www.novatek-electro.com
Эти варианты проверены. На сайте только штатная инструкция по эксплуатации.
На сайте есть тех.описание. Может у Вас реле "левое" и наверное надо этото вопрос по e-mail задать этото вопрос производителям оговорив что чередование фаз проверяли, подключали по инструкции, уставки завышали, все фазы разные. Успехов. Дорогу осилит идущий.
Вот что значит - централизованные закупки.
Хрен вернёшь не качественный товар, и спросить не с кого.