Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Быстродействующий заземлитель
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование


NikitaNA
Всем Здрасти! icon_biggrin.gif
Возник следующий вопрос, для каких целей используется быстодействующий заземлитель.
Есть несколько вариантов:
1) Для испытания кабеля повышенным напряжением.
2) Защитное заземление.

Хотелось бы услышать более точное описание.

Зарание спасибо.
KIVOK
Возник следующий вопрос, для каких целей используется быстодействующий заземлитель.
Такие заземлители устанавливаются на эл.установках обслуживаемые электротехнологическим перссоналм,когда в процессе работы необходимо приближатся или касатся токоведущих частей. Например - работа на электродуговых печах,где в процесе работы необходимо постояно наращивать электроды. Эти заземлители сблокированы с выключателями . Примине их оправдыватся тогда ,когда требуются частые отключения с наложением заземлений.
электроник1
не знаю ни такого термина, ни что это такое
NikitaNA
Это заземлитель который устанавливается в КРУЭ всех классов напряжений. В итличается от остальных рабочих заземлителейтем что у него пружинный привод (что дает большую скорость включения), и то что его контакты рачитаны на полный ток короткого замыкания.
И судя из этих рпеимуществ его можно использовать:
1) Для испытания кабеля повышенным напряжением. Если отсоеденить заземляющую шину, то к нему подается высоковольтное напряжение, для испытания кабеля при пуско-наладке.
2) Защитное заземление.
а)При выводе в ремонт он включается первый (раньше остальных заземлителей), для уменьшения последствий при ошибочныой последовательности переключей.
б)При пробое изоляции на корпус, моментально срабатывает, и заземляет токоведущую щилу, для защиты обслуживающего персонала.


Это то что мне про него ищвестно, может кто то может добавть или поправть меня.
Roman_D
Термин "короткозамыкатель" не родственный?
NikitaNA
Нет короткозамыкатель ставиться около трансформаторов, рядом с которыми нет своего выключателя, а РЗ дальнего выключателя не сможет почувствовать в ТР-РЕ витковое и не отключит, для этого создается преднамеренное замыкание 1-ой фазы на землю.
А быстродействующий заземлитель ставиться в КРУЭ, на сборных шинах, и в конце яучейки пеерд вводом от линии(КЛ или ВЛ)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.