ВЛ 0,4кВ выполнена СИП. Где ставится ограничитель перенапряжения?
Слава
В идеале УЗИП ставится в 3 местах.
Класс 1(В) устанавливается на ТП или ВРУ.
Класс 2 (С) устанавливаются в РЩ.
Класс 3 (D) на потребителе.
Желательно, что б расстояние между ними было 14-28 м.
электроник1
Цитата(Слава @ 14.12.2008, 12:12) *
В идеале УЗИП ставится в 3 местах.
Класс 1(В) устанавливается на ТП или ВРУ.
Класс 2 (С) устанавливаются в РЩ.
Класс 3 (D) на потребителе.
Желательно, что б расстояние между ними было 14-28 м.

в общих чертах соглашусь