Доброго времени.
Имеется потребитель , по условию его нельзя обесточивать более чем на час,
для этого предусмотрен двойной взаиморезервный ввод и дизель генератор.
На данный момент производится замена этажных щитов.
Старые щиты представляли собой простую сборку автоматов на 10 - 15 групп,
без общего автомата ,запитанных от щитовой, где стоит сборка с плавкими вставками.
Отличие новых щитов в том что они содержат вводной автомат и УЗО.
Вопрос можно ли ставить УЗО в данном случае ?
Т.к. если раньше происходила какая либо авария на одной из групп,отключался соответствующий автомат именно этой группы.Обслуживающий персонал мог сам переключить установку (холодильник) на другие группы используя банальные переноски типа "пилот".
При наличии УЗО в случае его срабатывания обесточаться все защищаемые им группы,что не есть хорошо.
Повторное включение ничего не даст пока не будет устранена причина срабатывания.
Согласитесь что найти место утечки вследствии плохой изоляции( если ещё нет КЗ) достаточно
сложно и требует времени, озможно большего чем 1 час.
Просмотрел ПУЭ ничего не нашел по этому вопросу, может есть ещё какие то нормативы ?
Олега
Вам следует начать с определения категории. Час - вряд ли время "автоматического переключения" на резерв.
Кстати откуда этот час взялся, из какого норматива?
Описанная Вами ситуация с УЗО аналогична и для АВ. Не факт что короткое замыкание найдете за час.
А снабжение приемника по одной линии (от ГРЩ до РЩ, от РЩ до розетки, да и от розетки до холодильника!) является снабжением по третьей категории (по второй при определенных условиях). Толкование не мое - Центра экспертизы электроустановок в Питере.
УЗО как и АВ требуют селективности. Для соблюдения ее ставьте в группах 10(30)мА, выше 100(300) и т.д. Поставив к примеру парочку 30 и 500 обеспечите 17-кратный запас.
e_c_c
Категория приемника из проекта ( ему лет 30),время 1 час взято мной из тех паспортов холодильников.
Да кз за час можно не найти, но при кз вышибет автомат группы той где КЗ , и наглядно видно на какой линии авария. А сейчас получается что УЗО коммутирует 10-15 таких линий.
Ваше предложение я понял, спасибо.
ставить УЗО на каждую группу конечно можно , тогда и обший ни к чему, это было бы оптимально для данного случая , но дорого ,заказчик на это не идет.
единственный выход какой я вижу это УЗО ставить (для вида), но не подключать.
Олега
УЗО ставьте в тех группах, где это необходимо, 10 или 30. Для защиты человеков УЗО выше 30 не ставится, ставить такой один "в голову" никто не посоветует. Поговорите с хозяином еще раз (может и не один). Человек может искренне не понимать необходимость покупки. Можно разделить группы АВ на несколько УЗО.
Подключив УЗО для вида рискуете свободой.
е_с_с
А может вообще не ставить ? Как только обосновать ?
электроник1
ставить можно
e_c_c
Главное крайним не остаться.
Dennis
Цитата(Олега @ 14.12.2008, 17:45) *
Вам следует начать с определения категории. Час - вряд ли время "автоматического переключения" на резерв.
Кстати откуда этот час взялся, из какого норматива?
Описанная Вами ситуация с УЗО аналогична и для АВ. Не факт что короткое замыкание найдете за час.
А снабжение приемника по одной линии (от ГРЩ до РЩ, от РЩ до розетки, да и от розетки до холодильника!) является снабжением по третьей категории (по второй при определенных условиях). Толкование не мое - Центра экспертизы электроустановок в Питере.
УЗО как и АВ требуют селективности. Для соблюдения ее ставьте в группах 10(30)мА, выше 100(300) и т.д. Поставив к примеру парочку 30 и 500 обеспечите 17-кратный запас.


"А снабжение приемника по одной линии (от ГРЩ до РЩ, от РЩ до розетки, да и от розетки до холодильника!) является снабжением по третьей категории" это как? человек же написал что у него - "два взаиморезервирующих ввода и дизель генератор" , если дизель-генератор автоматизированный по 2 степени то это 1 категория, особая группа (3 взаиморезервирующих источника элетропитания).
А судя по Вашему высказыванию, получается к каждому электроприемнику что бы получить 1 кат, ОГ надо проложить по 3 кабеля(провода)???
Олега
Пожалуйста по-медленнее.. "Толкование не мое - Центра экспертизы электроустановок в Питере." icon_biggrin.gif
Кстати, если щит АВР на три ввода стоит непосредственно в операционном блоке (к примеру) - вопросов нет.
А если он стоит в щитовой и дальше магистраль одним кабелем, то попробуйте оспорьте. Ситуация с аварией на этой линии весьма вероятна. "получить 1 кат, ОГ" должен не щиток в ГРЩ, а именно потребитель. А потребитель (ОГ) - именно оперблок. Туда и должны тянуться все кабели.
Dennis
Цитата(Олега @ 15.12.2008, 12:15) *
Пожалуйста по-медленнее.. "Толкование не мое - Центра экспертизы электроустановок в Питере." icon_biggrin.gif
Кстати, если щит АВР на три ввода стоит непосредственно в операционном блоке (к примеру) - вопросов нет.
А если он стоит в щитовой и дальше магистраль одним кабелем, то попробуйте оспорьте. Ситуация с аварией на этой линии весьма вероятна. "получить 1 кат, ОГ" должен не щиток в ГРЩ, а именно потребитель. А потребитель (ОГ) - именно оперблок. Туда и должны тянуться все кабели.


АВР должен стоять в щитовой, если сделано по проекту, а не через одно место. Оперблок это один из потребителей всего здания(объекта), вся коммутация осуществляется в щитовой, потребители 1 катег. ОГ включены через АВР, менее значимые без оного, и никто никогда от щитовой по 3 линии к непосредственным потребителям (розеткам) не таскает. Для оперблока я допускаю большее кол-во линий(думаю для операционных должен быть какой нибудь РД, ГОСТ или т.п, признаюсь честно не сталкивался).
А "Центр" может говорить что угодно это их право, для этих целей (акт допуска, заключение) есть Ростехнадзор в лице Энергонадзора, а "толкование" центра это ересь, для этого есть ПУЭ.
А в каждую розетку по 3 линии... Вы где нибудь видели такое? по-моему это по меньшей мере смешно, а по большей-глупо.
ez81
Сейчас действует новый гост или рд что именно подзабыл для мед учреждений там многое расписано.
Олега
Цитата(Dennis @ 15.12.2008, 14:59) *
1.АВР должен стоять в щитовой, если сделано по проекту, а не через одно место.
2...вся коммутация осуществляется в щитовой, потребители 1 катег.
3. ОГ включены через АВР, менее значимые без оного,
4. и никто никогда от щитовой по 3 линии к непосредственным потребителям (розеткам) не таскает.
5. Для оперблока я допускаю большее кол-во линий(думаю для операционных должен быть какой нибудь РД, ГОСТ или т.п, признаюсь честно не сталкивался).
6. А "Центр" может говорить что угодно это их право,
7. для этих целей (акт допуска, заключение) есть Ростехнадзор в лице Энергонадзора,
8. а "толкование" центра это ересь, для этого есть ПУЭ.
9. А в каждую розетку по 3 линии... Вы где нибудь видели такое? по-моему это по меньшей мере смешно, а по большей-глупо.


1. Разумеется все д.б. по проекту. И проект д.б. "не через одно место".
2. Приведите пожалуйста документик.
3. ОГ -особая группа I-й категории - имеет третий независимый источник (ДГУ). Чуть "менее значимые" - I-я без ОГ - опять же через АВР, все остальное считается второй.
4. Я так понял Вам таких объектов видеть не доводилось. Отнюдь не только мед.учреждения.
5. Значит все ж сомнения кое какие есть..
6. "говорить что угодно" - это может привести к потере лицензии. Чай не на форуме.
7. Допуск и заключение Ростехнадзора нынче получают когда уже все слеплено. По проекту заключение не дают.
8. Кроме ПУЭ есть масса документов." какой нибудь РД, ГОСТ или т.п".
9.Так это была шутка (в форме гиперболы - др.-греч. ὑπερβολή, «преувеличение») icon_biggrin.gif Хотя, в каждой шутке есть доля правды - единственная магистраль распред.сети рвется и кирдык всем трем независимым источникам. Хоть десяток к АВР подведете.
Dennis
Цитата(Олега @ 16.12.2008, 18:28) *
1. Разумеется все д.б. по проекту. И проект д.б. "не через одно место".
2. Приведите пожалуйста документик.
3. ОГ -особая группа I-й категории - имеет третий независимый источник (ДГУ). Чуть "менее значимые" - I-я без ОГ - опять же через АВР, все остальное считается второй.
4. Я так понял Вам таких объектов видеть не доводилось. Отнюдь не только мед.учреждения.
5. Значит все ж сомнения кое какие есть..
6. "говорить что угодно" - это может привести к потере лицензии. Чай не на форуме.
7. Допуск и заключение Ростехнадзора нынче получают когда уже все слеплено. По проекту заключение не дают.
8. Кроме ПУЭ есть масса документов." какой нибудь РД, ГОСТ или т.п".
9.Так это была шутка (в форме гиперболы - др.-греч. ὑπερβολή, «преувеличение») icon_biggrin.gif Хотя, в каждой шутке есть доля правды - единственная магистраль распред.сети рвется и кирдык всем трем независимым источникам. Хоть десяток к АВР подведете.

1. разумеется
2. Учитесь самостоятельно пользоваться нормативными документиками
3. можно включить опять же не через авр - будет тогда вам 3 категория
4. по 3 линии в розетку не приходилось, если можно организуйте экскурсию, с удовольствием посмотрю.
5. признаюсь есть
6. лицензия лицензией, но есть пуэ, птээп, птб и если уж они дают "заключение" пусть сошлются опять же на документик, а вы транслирайте его сюда и все будет предельно понятно.
7. Приложение
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07 апреля 2008 г. №. 212
Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов:
- проект электроустановки, согласованный в установленном порядке;
и т.д ...
8. масса есть, но основополагающее это пуэ, вы должны знать это.
9. шутите ради бога
Олега
Цитата(Dennis @ 17.12.2008, 9:44) *
1. разумеется
2. Учитесь самостоятельно пользоваться нормативными документиками
3. можно включить опять же не через авр - будет тогда вам 3 категория
4. по 3 линии в розетку не приходилось, если можно организуйте экскурсию, с удовольствием посмотрю.
5. признаюсь есть
6. лицензия лицензией, но есть пуэ, птээп, птб и если уж они дают "заключение" пусть сошлются опять же на документик, а вы транслирайте его сюда и все будет предельно понятно.
7. Приложение
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07 апреля 2008 г. №. 212
Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов:
- проект электроустановки, согласованный в установленном порядке;
и т.д ...
8. масса есть, но основополагающее это пуэ, вы должны знать это.
9. шутите ради бога

1. рад совпадению мнений.
2. Ваших изречений в доках не наблюдается. Потому и попросил привести примерчик icon_wink.gif Посылать "не знаю куда" некрасиво. Потрудитесь накопать про "всю коммутацию в щитовой". Джентельмен должен отвечать за слова. Если он джентльмен.
3. "не через авр" при двух независимых вводах и ручном переключении - II категория. При некоторых условиях и при одном вводе. Больше читайте, глубже вникайте.
4. Судя по пункту 9 Вашего ответа про шутку читали. Приезжайте в Питер, покажу пункты связи с 4-мя независимыми кабелями. Разумеется не офисная АТС icon_biggrin.gif
5,6...
7. допуск в эксплуатацию электроустановки - при уже готовом объекте.
В пункте 1 ".. И проект д.б. "не через одно место". Проекты Ростехнадзор не рассматривает. Есть возможность заказать экспертизу проекта в иной конторе. Например центр экспертизы электроустановок. А РТН появится тогда когда Вы протянете свой один кабель и цена вопроса будет совсем другой icon_sad.gif
8. основополагающее это не пуэ, вы должны знать, это стандарты (гос., межгосуд., международные). ПУЭ есть некая книга ("В книге приведены.. Книга рассчитана"), а вернее сборник правил, вытянутый из разных источников, в том числе и из ГОСТов, так до конца и не переписаный, частями утвержденный министерскими указами. О корявках распростаняться не буду.
Медицина, к примеру, в книге не отражена вовсе. Поэтому центр экспертизы толкует мед. тему по иным документам. И это совсем не ересь. А ПУЭ и не против:"Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах". А могут и не применяться.
Кстати, не в священой книге-ПУЭ накопали про "всю коммутацию в щитовой"? icon_wink.gif
9. спасибо за понимание. icon_smile.gif
Dennis
Цитата(Олега @ 17.12.2008, 13:30) *
1. рад совпадению мнений.
2. Ваших изречений в доках не наблюдается. Потому и попросил привести примерчик icon_wink.gif Посылать "не знаю куда" некрасиво. Потрудитесь накопать про "всю коммутацию в щитовой". Джентельмен должен отвечать за слова. Если он джентльмен.
3. "не через авр" при двух независимых вводах и ручном переключении - II категория. При некоторых условиях и при одном вводе. Больше читайте, глубже вникайте.
4. Судя по пункту 9 Вашего ответа про шутку читали. Приезжайте в Питер, покажу пункты связи с 4-мя независимыми кабелями. Разумеется не офисная АТС icon_biggrin.gif
5,6...
7. допуск в эксплуатацию электроустановки - при уже готовом объекте.
В пункте 1 ".. И проект д.б. "не через одно место". Проекты Ростехнадзор не рассматривает. Есть возможность заказать экспертизу проекта в иной конторе. Например центр экспертизы электроустановок. А РТН появится тогда когда Вы протянете свой один кабель и цена вопроса будет совсем другой icon_sad.gif
8. основополагающее это не пуэ, вы должны знать, это стандарты (гос., межгосуд., международные). ПУЭ есть некая книга ("В книге приведены.. Книга рассчитана"), а вернее сборник правил, вытянутый из разных источников, в том числе и из ГОСТов, так до конца и не переписаный, частями утвержденный министерскими указами. О корявках распростаняться не буду.
Медицина, к примеру, в книге не отражена вовсе. Поэтому центр экспертизы толкует мед. тему по иным документам. И это совсем не ересь. А ПУЭ и не против:"Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах". А могут и не применяться.
Кстати, не в священой книге-ПУЭ накопали про "всю коммутацию в щитовой"? icon_wink.gif
9. спасибо за понимание. icon_smile.gif


перейдем сразу к пункту 4. Я в Петербурге.
Олега
Цитата(Dennis @ 17.12.2008, 14:30) *
перейдем сразу к пункту 4. Я в Петербурге.

Без проблем. 1. Здания администрации (АДиКХ) Колпинского района. Все четыре кабла наглядно проложены по стенам двора. Все заведены непосредственно в пом. связи. Там АВРы и стоят. Уже обсуждался вариант с дизелем (дополнительно). Для любимого заказчика нам не жалко. Приоритет - его желание. См.СП31-110.
2. Оперблок в ФГУ «РНЦРХТ Росмедтехнологий» в Песочном (три кабла до щита с АВР в блоке, плюс ИБП). 3. Там же, кабинет литотриптера (два кабла до щита с АВР в кабинете).
Вот телефончик, на всякий случай : 364-95-72(73) Олега.


Про "всю коммутацию в щитовой" не забудьте, сделайте милость.. так сказать в порядке поступления.
Да и прочие п. не игнорируйте.
Dennis
Цитата(Олега @ 17.12.2008, 16:47) *
Без проблем. 1. Здания администрации (АДиКХ) Колпинского района. Все четыре кабла наглядно проложены по стенам двора. Все заведены непосредственно в пом. связи. Там АВРы и стоят. Уже обсуждался вариант с дизелем (дополнительно). Для любимого заказчика нам не жалко. Приоритет - его желание. См.СП31-110.
2. Оперблок в ФГУ «РНЦРХТ Росмедтехнологий» в Песочном (три кабла до щита с АВР в блоке, плюс ИБП). 3. Там же, кабинет литотриптера (два кабла до щита с АВР в кабинете).
Вот телефончик, на всякий случай : 364-95-72(73) Олега.


Про "всю коммутацию в щитовой" не забудьте, сделайте милость.. так сказать в порядке поступления.
Да и прочие п. не игнорируйте.


Какой Вы настойчивый однако, про 4 кабеля, я так понимаю они проложены наглядно по стене до АВР, а после АВР непосредственно к потребителям (розеткам) тоже по 4 или как??? и где они (АВР) стоят в помещении связи, непосредственно рядом с операторами(людьми), или же все таки в отдельном помещении???
Вы не забывайте о том что Вы говорили по 3, 4 кабеля до потребителей (розеток), а не до АВР, а теперь Вы начинаете противоречить своим суждениям.
Администрация... Я сужу по объектам связи, через которые идет абсолютно вся СВЯЗЬ (в том числе и ВСЕХ администраций) Северо западного федерального округа. Если Вы где то видели несуразицу не надо думать что так должно быть везде.
Олега
Цитата(Dennis @ 18.12.2008, 11:28) *
Какой Вы настойчивый однако, про 4 кабеля, я так понимаю они проложены наглядно по стене до АВР, а после АВР непосредственно к потребителям (розеткам) тоже по 4 или как??? и где они (АВР) стоят в помещении связи, непосредственно рядом с операторами(людьми), или же все таки в отдельном помещении???
Вы не забывайте о том что Вы говорили по 3, 4 кабеля до потребителей (розеток), а не до АВР, а теперь Вы начинаете противоречить своим суждениям.
Администрация... Я сужу по объектам связи, через которые идет абсолютно вся СВЯЗЬ (в том числе и ВСЕХ администраций) Северо западного федерального округа. Если Вы где то видели несуразицу не надо думать что так должно быть везде.


Какой Вы забывчивый, однако:
пост12. 9.Так это была шутка (в форме гиперболы - др.-греч. ὑπερβολή, «преувеличение») Хотя, в каждой шутке есть доля правды - единственная магистраль распред.сети рвется и кирдык всем трем независимым источникам. Хоть десяток к АВР подведете.
пост13. 9. шутите ради бога
И здрасьте.. опять тем же по тому же месту. А я Вам уже и "спасибо за понимание" в 14-м посту написал.
Упомянутые АВРы стоят непосредственно в помещении связи. Ваше посконное представление о правительственных узлах связи из фильма "Ленин в Октябре" с девушками на комутаторе не соответствуют действительности. Операторы(люди) в полном отсутствии icon_eek.gif . Стоят стойки с оборудованием (типа серверных), мигают лампочки, работают кондиционеры. Подсказать адресок раздолбайски запитаного узла связи по СЗФО не прошу - верю на слово. Так как частенько встречаю объекты Минздрава запитаные вместо I категории по II-й, вместо II-й - по III-й.

Хотелось бы, однако, услышать мнение по:
"единственная магистраль распред.сети рвется и кирдык всем трем независимым источникам"
Суждение приведите от имени пациента на столе, металурга недоварившего сталь, военного жмущего в темноте кнопку.. вобщем потребителя. Неуверен, что их убеждает АВР установленый в ГРЩ, ТП, РТП, на Бурейской ГЭС, на Луне. ГРЩ здания и потребитель не тождественные понятия.
Dennis
почему же сразу по-раздолбайски??? и узел не один, их много, все запитаны согласно проекта, выполненного серьезными организациями, казусы конечно бывают, но по-раздолбайски...я бы так не назвал, а рассказывать про узлы связи где лампочки мигают (типо серверной) мне не надо, я каждый день все это вижу и прекрасно представляю что это.
Олега
"по-раздолбайски" именно потому, что "единственная магистраль распред.сети рвется и кирдык всем трем независимым"
Если сможете объяснить казус icon_rolleyes.gif присутствующий в Ваших проектах и прочих, сниму шляпу, присяду и скажу "ку". А так извините, к АВР потребителя (а не до какой-то выбраной Вами точки) первой категории должны тянуться две КЛ от независимых источников. Если АВР стоит в РУ-0,4 ТП и один ввод в здание, это тоже I категория? Задайте вопрос "сурьёзным организациям" выполнившим проекты.

"я каждый день все это вижу и прекрасно представляю что это"
"непосредственно рядом с операторами(людьми)" - это Пушкин сегодня написал?
Dennis
Цитата(Олега @ 18.12.2008, 17:05) *
"по-раздолбайски" именно потому, что "единственная магистраль распред.сети рвется и кирдык всем трем независимым"
Если сможете объяснить казус icon_rolleyes.gif присутствующий в Ваших проектах и прочих, сниму шляпу, присяду и скажу "ку". А так извините, к АВР потребителя (а не до какой-то выбраной Вами точки) первой категории должны тянуться две КЛ от независимых источников. Если АВР стоит в РУ-0,4 ТП и один ввод в здание, это тоже I категория? Задайте вопрос "сурьёзным организациям" выполнившим проекты.

"я каждый день все это вижу и прекрасно представляю что это"
"непосредственно рядом с операторами(людьми)" - это Пушкин сегодня написал?


"сурьёзным" - я вроде писал "серьезными"... зачем передергивать понятия, а Пушкин причем?, а насчет людей, то бишь персонала Вы это имеете ввиду..., знаете есть объекты связи с присутствием персонала, называются - обслуживаемые, а так же есть без присутствия оного - необслуживаемые, а Вы я так понял считаете что все объекты связи 100% необслуживаемые, но это не так.
Честно сказать раньше я думал что Вы более компетентный специалист, а Вы оказались чрезвычайно упрямым и очень эмоциональным...
Олега
Да ладно, Dennis, я спецом ( icon_confused.gif ) себя и не считаю, все время что-то спрашиваю, бывает не по разу про одно и то же icon_redface.gif Заглядываю сюда спросить, редко присоветовать, ну и поспорить иногда icon_smile.gif . Пункты связи - это и вовсе не мое, учился на связиста (кстати автом.эл.связь), а теперь только питаю.
"сурьёзными" не передерг, корявость языка, серость жековская. Извиняйте, не из интеллигентов.
Ну, а вопросом интересуюсь искренне, потому и упорствую. Да и сам на форуме этот вопрос поднимал.
Если ответа нет, и фига с ним. Предлагаю прения прекратить, не то что про УЗО и от вводов уже отклонились.. Никто не подключается, значит не интересно.
OBON
Цитата(Олега @ 18.12.2008, 16:49) *
Хотелось бы, однако, услышать мнение по:
"единственная магистраль распред.сети рвется и кирдык всем трем независимым источникам"
Суждение приведите от имени пациента на столе, металурга недоварившего сталь, военного жмущего в темноте кнопку.. вобщем потребителя. Неуверен, что их убеждает АВР установленый в ГРЩ, ТП, РТП, на Бурейской ГЭС, на Луне. ГРЩ здания и потребитель не тождественные понятия.

Здравствуйте Форумчане! Что-то жарко здесь...


Тема питания электроприемников первой категории (сколько кабелей прокладывать к двигателю, к щиту) возникала с постоянной регулярностью в каждой проектной организации, как только подходила новая смена молодых инженеров, а старые уже забыли мотивировки почему так надо делать, принимая решение в проекте уже автоматически по накатанным схемам. Возникал жаркий спор, потом все же находился глав. специалист, который все вспоминал и объяснял условия прокладки кабелей к электроприемникам 1 категории, все успокаивалось до прихода следующего молодого поколения. Это мои наблюдения. Возможно где-то было по другому.

Вот такая преамбула.

Предлагаю свой подход по эл. питанию приемников 1 категории.

Для стационарных установок производственного и технологического направления – в первую очередь слово за технологом, который и определяет условия резервирования тех. процесса. Далее: - к электродвигателю, ТЭНу, любому прямому потребителю электроэнергии как правило подводят один кабель. Исключения не рассматриваем, которые специально обговариваются с технологом или прямо указываются в тех. задании.

Сошлюсь на ПУЭ п.5.3.2 Цитата: « Меры по обеспечению надежности питания должны выбираться в соответствии с требованиями гл. 1.2 в зависимости от категории ответственности электроприемников. Эти меры могут применяться не к отдельным электродвигателям, а к питающим их трансформаторам и преобразовательным подстанциям, распределительным устройствам и пунктам.

Резервирования линии, непосредственно питающей электродвигатель, не требуется независимо от категории надежности электроснабжения.» Конец цитаты.

На тот случай, если выйдет из строя кабель, или аппаратура то …

ПУЭ п.5.3.3 Цитата « Если необходимо обеспечить непрерывность технологического процесса при выходе из строя электродвигателя, его коммутационной аппаратуры или линии, непосредственно питающей электродвигатель, резервирование следует осуществлять путем установки резервного технологического агрегата или другими способами» Конец цитаты.

Всем попадались примеры с пожарными насосами, их как правило устанавливают не менее двух, каждый из которых должен запитываться отдельным кабелем, начиная с ВРУ от разных секций шин. В крайнем случае с ВРУ но отдельными кабелями. (технологическое резервирование) Два кабеля к одному насосу не подводят. Делают АВР на щите автоматики. Щит может быть и не в насосной а в ЩСУ.

Ну а как с освещением? Абсолютно так же - технологическим резервированием! (Рабочее и Аварийное освещение) И как правило, не подводят к групповому щиту два кабеля. Простая розеточная сеть не требует резервирования, как в случае с аварийным освещением, так как не предназначена для питания ответственных потребителей 1 категории. Но если находится такое оборудование включаемое в розетку и требующее непрерывного питания по 1 категории, то это указывают в Тех. Зад. и оно должно запитываться отдельно а не от общей розеточной сети, или обеспечиваться вторым независимым источником питания ( например УПСы для компьютеров).

Толкование терминов из ПУЭп.5.3.2 «… питающим их трансформаторам и преобразовательным подстанциям, распределительным устройствам и пунктам»: Для промышленных предприятий руководствуюсь их толкованием согласно ПУЭ п.п.4.2.4-4.2.16 а для административно-бытовых зданий еще и ПУЭ п.п7.1.4-7.1.12. В основном два кабеля (три для ОГ) от разных источников питания подводят до ВРУ, далее выполняется АВР, откуда запитывают приемники 1 категории. Это общая схема, исключения в сторону увеличения требований надежности должны быть уточнены в тех. задании. Но подход к резервированию был такой: « Аварию на аварию не накладывают» Тройное резервирование и более – другая тема, например в космонавтике и др. случаях мне возможно не известных.

Всем, кто терпеливо дочитал до конца это сообщение, мой поклон.

Удачи и до следующего свидания!

Dennis
OBON,
Вот с Вами уважаемый я полностью согласен, надеюсь и господин Олега прислушается к мнению большинства...
Олега
Цитата(OBON @ 19.12.2008, 3:11) *
Предлагаю свой подход по эл. питанию приемников 1 категории.
1. Сошлюсь на ПУЭ п.5.3.2 Цитата: « Меры по обеспечению надежности питания должны выбираться в соответствии с требованиями гл. 1.2 в зависимости от категории ответственности электроприемников. Эти меры могут применяться не к отдельным электродвигателям, а к питающим их трансформаторам и преобразовательным подстанциям, распределительным устройствам и пунктам.
Резервирования линии, непосредственно питающей электродвигатель, не требуется независимо от категории надежности электроснабжения.» Конец цитаты.
На тот случай, если выйдет из строя кабель, или аппаратура то …
2. ПУЭ п.5.3.3 Цитата « Если необходимо обеспечить непрерывность технологического процесса при выходе из строя электродвигателя, его коммутационной аппаратуры или линии, непосредственно питающей электродвигатель, резервирование следует осуществлять путем установки резервного технологического агрегата или другими способами» Конец цитаты.
3.Толкование терминов ... для административно-бытовых зданий еще и ПУЭ п.п7.1.4-7.1.12. В основном два кабеля (три для ОГ) от разных источников питания подводят до ВРУ, далее выполняется АВР, откуда запитывают приемники 1 категории. Это общая схема, исключения в сторону увеличения требований надежности должны быть уточнены в тех. задании.
4.Но подход к резервированию был такой: « Аварию на аварию не накладывают» Тройное резервирование и более – другая тема, например в космонавтике и др. случаях мне возможно не известных.


Рад, что уважаемый OBON уделил нам свое внимание.
Я тут пунктиков в Ваш текст понатыкал для удобства, извините. И махонькая преамбулка: Ваше толкование свежо, если помните, я был с Вами в одном окопчике. Вобщем-то и тему поднимал.

1.,2. Ссылку на Гл.5.3 считаю не правомерной, объясню почему: "Настоящая глава Правил распространяется на электродвигатели и их коммутационные аппараты". Мы рассматриваем проблемму вцелом, а не в частности. Допустимость в отдельном случае не является всеобщим правилом.
Но и тут: "Эти меры могут применяться не к отдельным .., а к питающим ... распределительным устройствам и пунктам." Заметьте, про ВРУ ни слова, питание группы двигателей может осуществляться от другого щита, специально предназначенного. Далее:"резервирование следует осуществлять путем установки резервного технологического агрегата или другими способами". Применительно к обсуждавшимся (до движков) объектам резервирование АТС, оперблока и прочих как выглядит по Вашему? Кабель один и несколько (на всякий случай) таких потребителей рядом или все-таки к каждому из них свой кабель? "Другие способы" в виде ИБП прошу не приводить, т.к. разговор исключительно о кабелях.

3. В пунктах 7.1.4-7.1.12 нет указания непременно ставить АВР во ВРУ. Нету и все.
Требования к надежности определяются в ТУ, по увеличению требований там же.

4. Накладки аварий не рассматривались вовсе. Предлагалась к рассмотрению ситуация с единственной аварией в распредсети.
Тройное резервирование (очень даже жизненый вопрос, не космический) это тоже наша тема - нет разницы в кол-ве КЛ для решения принципиального вопроса.
Dennis
Цитата(Олега @ 18.12.2008, 23:54) *
Да ладно, Dennis, я спецом ( icon_confused.gif ) себя и не считаю, все время что-то спрашиваю, бывает не по разу про одно и то же icon_redface.gif Заглядываю сюда спросить, редко присоветовать, ну и поспорить иногда icon_smile.gif . Пункты связи - это и вовсе не мое, учился на связиста (кстати автом.эл.связь), а теперь только питаю.
"сурьёзными" не передерг, корявость языка, серость жековская. Извиняйте, не из интеллигентов.
Ну, а вопросом интересуюсь искренне, потому и упорствую. Да и сам на форуме этот вопрос поднимал.
Если ответа нет, и фига с ним. Предлагаю прения прекратить, не то что про УЗО и от вводов уже отклонились.. Никто не подключается, значит не интересно.


ок
Олега
Вам-то ОК, а мне уже никак radost.gif начался обмен мнениями с OBON.
е_с_с
Так как с УЗО быть ?
Имхо сделать так :
Всех потребителей ,кому не требуется беспребойное питание ,подключить через УЗО.
Остальных ( их в каждом щите 2-3) группы напрямую к вводу от РУ , защитив каждую группу своим автоматом, т.е. как и было в старом проекте эл снабжения. В РУ групповые УЗО не ставить.
OBON
Цитата(Олега @ 19.12.2008, 19:02) *
Вам-то ОК, а мне уже никак radost.gif начался обмен мнениями с OBON.
Всем здравствуйте! Попробую ответить на замечания «ОЛЕГА»
По п.1,2
Цитата
Мы рассматриваем проблемму вцелом, а не в частности. Допустимость в отдельном случае не является всеобщим правилом
Не возражаю против этой фразы. Поэтому далее в тексте рассматривал освещение и раздел ПУЭ «Электропроводки» Ведь речь шла о питании конечных потребителей электроэнергии, к которым обсуждался подвод питания двумя и более кабелями. Разновидность КОНЕЧНЫХ электропотребителей не большая, почти все перечислены в ПУЭ. Все в основном сводятся к электродвигателям, осветительным и нагревательным приборам. Все остальное – УСТАНОВКИ, хоть и специальные (согласно ПУЭ гл.7). Для УСТАНОВОК, (позволю от себя детализацию термина), в том числе технологического оборудования, агрегатов, станков, на заводе-изготовителе как правило предусматривают комплектную поставку щитов управления и ввода питания. В техническом паспорте, если необходимо для надежности питания, укажут необходимость ввода двумя кабелями от разных источников, но тогда в этом шкафу должно находиться АВР, в крайнем случае ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ нагрузок (но тогда не 1 категория). Если в тех. док. указаний нет, то подвод – один кабель.
Проектировщик обязан предусмотреть мероприятия по защите кабеля, и обеспечить выбор кабеля по пропускной и перегрузочной способности. Или ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ резервирование. Это решение принимается совместно с технологом.
Цитата
Эти меры могут применяться не к отдельным .., а к питающим ... распределительным устройствам и пунктам." Заметьте, про ВРУ ни слова, питание группы двигателей может осуществляться от другого щита, специально предназначенного...
ВРУ –вводно-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО, РП - РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ, толкование см. ПУЭ п.п. 7.1.3-7.1.5 поэтому считаю что речь в ПУЭ про ВРУ в том числе.
Цитата
объектам резервирование АТС, оперблока и прочих как выглядит по Вашему? Кабель один и несколько (на всякий случай) таких потребителей рядом или все-таки к каждому из них свой кабель?
По АТС – питание согласно заданию от связистов - двумя, тремя кабелями или установка щита АВР. Место установки щита с АВР согласовывается с связистами.
По операционной - не знаком со спец. требованием по мед. учреждениям. По освещению подозреваю, двумя разными группами по 50% осветительной нагрузки + аварийное освещение. Один кабель и несколько установок на нем – (шлейф? магистральная схема?) для первой категории – редкость. В основном радиальная схема питания, шинопроводы не рассматриваем, только кабельная сеть. Два кабеля на одно оборудование не закладывал бы (исключение – см. выше- по тех. док. завода). Повторюсь, норм по мед. учреждениям не знаю, кстати, если выгорит работа по мед. учреждению, надеюсь на Вашу консультацию

По п.3
Цитата
В пунктах 7.1.4-7.1.12 нет указания непременно ставить АВР во ВРУ. Нету и все…
Я этого не утверждал, речь шла о распределительных устройствах и распределительных пунктах, которые могут стоять и не в ВРУ.
Но в подавляющем большинстве установка в ВРУ АВР – достаточна, частные случаи можно найти, но это уже вопрос принятия решения ИНЖЕНЕРОМ – проектировщиком где установить АВР. Иначе бы не выпускали серийно ВРУ с АВР и КТП с АВР.

По п.4
Цитата
Накладки аварий не рассматривались вовсе. Предлагалась к рассмотрению ситуация с единственной аварией в распредсети …
Чтобы не запутаться в словах, предлагаю РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ СЕТЬ толковать по разделу ПУЭ п.7.1.11. Иначе уплывем на широкие просторы энергетических сетей. Итак цитата п.7.1.11 «Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.» Конец цитаты. Если РП с большим количеством электроприемников 1 кат., то можно рассмотреть установку АВР на РП с подачей двух кабелей от разных секций ВРУ, но тогда на ВРУ нет смысла ставить АВР. Все эл. приемники 1 кат. запитать от РП с АВР, если будет экономический эффект от переноса АВР на РП. Дробление на несколько мелких РП с АВР надо сравнивать с вариантом технологического резервирования. До щитков групповых сетей (освещение, розеточные группы) – один кабель, если нет специального указания в тех.задании.

В заключение – принятие технических решений ИНЖЕНЕРОМ достаточно ответственная работа, сильно зависит от конкретных местных условий, двух одинаковых решений может и не быть. Это не значит, что кто то не прав. Выбор будет зависеть от экономических показателей и желания заказчика.

Вроде все.

P.S. Складывается впечатление, что у нас сугубо узкий междусобойчик. Такие длинные сообщения тяжело читать и разбираться да и готовить ответ долго. Сокращал как мог. Наверно лучше промолчать.
Всем терпеливо дочитавшим – спасибо за внимание и до встречи.
ВладТ
Читаю короткие и длинные сообщения, с терпеливо и не очень.
Все-таки вопрос интересней, чем обсуждение, даже со ссылкой на нормативы категорийности. Это просто уход от темы. Более того причем здесь ВРУ, ГРЩ и т.д. УЗО это все-таки защита групповой линии (нескольких групп).
1 категория это непрерывность электроснабжения (в большей или меньшей степени), а в цепи еще один разрыв, причем не от нагрузки, а по требованиям безопасности. Сам вопрос звучит «узо на приемнике первой категории»
OBON
Цитата(ВладТ @ 20.12.2008, 1:52) *
.... Более того причем здесь ВРУ, ГРЩ и т.д. УЗО это все-таки защита групповой линии (нескольких групп).
1 категория это непрерывность электроснабжения (в большей или меньшей степени), а в цепи еще один разрыв, причем не от нагрузки, а по требованиям безопасности. Сам вопрос звучит «узо на приемнике первой категории»
ВладТ, спасибо за ушат холодной воды на горячие головы. Вовремя. Извиняюсь. Действительно ушли от темы. Подчеркиваю-высказываю свое мнение.

Если речь про групповые линии – то это - линии освещения и розеточные линии. Говорю в терминах ПУЭ п.1.6.5 и п.7.1.12.Для линий освещения и стационарного оборудования УЗО КАК ПРАВИЛО на требуется, ссылка ПУЭ п.7.1.79. Розеточная сеть (общая) не предназначена для питания элекроприемников 1 кат. Если есть необходимость включать в розеточную сеть такое оборудование, то надо подводить второе питание (или например ИПБ) на которое переключится оборудование при срабатывании УЗО. УЗО в розеточную сеть ставить рекомендуется. (п.7.1.71, п7.1.79) Если речь о стационарном оборудовании, а Вы все же решаете ставить УЗО, то у Вас наверное веские основания по защите человека, и тут 1 категория питания не при чем. Жизнь дороже. Если речь про УЗО на вводе щитка или в распределительной сети (напр. на отходящих линиях ВРУ) то это не групповая линия, и решение по установке УЗО тоже за Вами (напр. мал ток КЗ) Обычно ставят УЗО на 300мА. Если сработает УЗО, то оно как бы страхует АВ, которое вне зоны чувствительности или еще не успело среагировать, тем самым предотвратив пожар раньше, и значит что то плохо в сети. Произойдет переключение на резервное питание или на резервное технологическое оборудование. Предотвращение пожара важнее чем работа электроприемника при пожаре. Исключение наверно – работа пожарных насосов. Если резерв по питанию или оборудованию отсутствует, то это не 1категория.

Если опять ушел от Вашей темы, то распишите подробно Ваш случай конкретно, куда устанавливаете УЗО, коротко напишите цепочку питания от ВРУ до электроприемника, что за оборудование или групповая линия, куда предположительно устанавливаете УЗО. Что за электроприемник 1 категории. Попробую сформулировать свое мнение конкретно.

С Уважением к самому терпеливому и ко всем остальным.
Олега
Цитата(е_с_с @ 19.12.2008, 18:44) *
Так как с УЗО быть ?
Имхо сделать так :
Всех потребителей ,кому не требуется беспребойное питание ,подключить через УЗО.
Остальных ( их в каждом щите 2-3) группы напрямую к вводу от РУ , защитив каждую группу своим автоматом, т.е. как и было в старом проекте эл снабжения. В РУ групповые УЗО не ставить.

Ну конечно. Используйте то самое УЗО, что поставлено на ввод в групповой щит, только не как головной. АВ гр.линий без диф.защиты подключите перед УЗО.
Единственно хочу заметить, что в щите для холодильных установок (торг.,общ.пит.) не должно быть иных нагрузок. кроме холодильников. (СП31)Поэтому и "бесперебойность" всех групп д.б. одинаковой. Разумеется другие факторы (ценность содержимого холодильников, электробезопасность помещений и пр.) нужно учитывать. По практике там где холодильники общепита - особоопасное помещение. Влажность, а то и сырость, проводящие полы, проводящие поверхности с одновременным касанием. Хочет хозяин заведения безопасной и в то же время бесперебойной эксплуатации - пусть позаботится об исправных обслуживаемых агрегатах и свежей проводке, ничего отключаться не будет. Выбор таков: 500кг колбасы(к примеру) или жизнь. Жаль, но некоторых это не убеждает. Тогда особое внимание уделите ДСУПу.
Можно к УЗО посоветовать доп.контакт и сигнализатор для персонала, либо систему предупреждающую об утечке (но не отключающую. От OBON). Но раз хозяин жмот.. icon_sad.gif

ВладТ "Это просто уход от темы" Да, яркий образчик отклонения. Увлеклись.
Но если вспомните, в вопросе про «узо на приемнике первой категории» прозвучало "время отключения не более часа". Вот и понесло..
Кстати в пассиве (читать) оно завсегда проще. Засучите рукава и вперед, помогите чем можете.

Ув. OBON, от публикации подготовленного ответа пока воздержался. Есть желающие высказаться по существу вопроса.

PS Прошу не обращать внимания на возм.повторы -ответ припоздал.
е_с_с
Холодильники тут промышленные с сигнализацией пропадания питания ( встроенный аккумулятор) , на каждом внешнее заземление гибкой связью выполнено ,полы все кафельные никакой сырости ибо это мед учреждение и хранят в холодильниках кровь и плазму. Так что электробезопасность обеспечена.
Кстати для эксперимента попробовал поставить УЗО на эти холодильники , так его вышибает, видимо от старости изоляция в компрессорах уже хреноватая, менять их никто не станет , так что никакого УЗО им не поставить.
Олега
Ну, хоть обсудили.. А какая категория положена для хранилищ крови и плазмы? Мне почемуто представляется, что они ценнее харчей.
е_с_с
Ну я ж говорю , по проэкту первая, здесь кроме холодильников много ещё оборудования с непрерывным циклом,
всякие плазмофарезы,центрифуги и др.
gomed12
Понятно, в этих условиях, главное сохранность содержимого в холодильнике, безопасность на втором месте.
Но вместе с тем безопасность д/обеспечиваться даже без УЗО, для чего существуют нормируемые способы для защиты при косвенном прикосновении:
1. Устройство изолирующих помещений.
1.7.86. ... Сопротивление относительно локальной земли изолирующего пола и стен таких помещений, зон и площадок в любой точке должно быть не менее:
50 кОм при номинальном напряжении электроустановки до 500 В включительно, измеренное мегаомметром на напряжение 500 В;

Необходимо замерить это сопротивление между корпусом оборудования и полами, стенами.
Если оно меньше 50 Ом, тогда
2. Установить разделительные трансформаторы, отсоединив заземляющие проводники от оборудования.
OBON
Цитата(е_с_с @ 21.12.2008, 11:25) *
Ну я ж говорю , по проэкту первая, здесь кроме холодильников много ещё оборудования с непрерывным циклом,
всякие плазмофарезы,центрифуги и др.

Здравствуйте уважаемый 'е_с_с'!

Я невнимательно прочел Ваше первое сообщение, перепутал с осветительными щитами. А речь наверно ведется про РП (распределительный пункт) технологического (холодильного) оборудования, возможно стационарной установки. Если так, то имеет смысл подвести к этажному щиту два ввода, если допустим перерыв в 1 час по технологическим условиям электроснабжения, то без АВР на РП, подав питание от разных секций ВРУ (Щитовая с сборкой ) или от разных фидеров «сборки», если «сборка» запитывается от АВР с переключением на третий источник - ДГ. По установке УЗО я уже сообщал свое мнение здесь же (см. выше). Кратко: – рассмотрите вариант без УЗО руководствуясь ПУЭ п.7.1.81 Цитата «Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.)» Конец цитаты. Но даже если по техническим соображениям потребуется установка УЗО на 300мА на вводе РП (этажного щита), 1 категория тут не помеха, так как УЗО на 300мА устанавливают например от возгорания. Цитата ПУЭ п. 7.1.84 «Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.» Конец цитаты. Если происходит частое срабатывание УЗО на 300мА, то есть две новости, одна плохая, вторая очень плохая. Плохая – неисправность УЗО, либо неправильно определен ограничительный ток УЗО (сеть нормальная, но очень разветвленная и длинная, происходит суммарная утечка вместе с оборудованием в нормальном режиме больше чем 100мА. , (см. ПУЭ п.7.1.83)- либо заменить тип «А» на тип «АС» ПУЭ п.7.1.78). Очень плохая – значит в сети где то нарушена изоляция, утечки тока такие, что надо ждать пожар в любое время, возможно даже в не рабочее. Эксплуатировать такую сеть НИЗЗЗИЯ! (Но очень хочется, ЗНАТЧЕТЬ - БУУДЮЮЮ! отключу гребанное УЗО!) (Извините, немного пошутил). Все вышесказанное действительно в той части, не противоречащее специальным требованиям к мед. учреждениям, с которыми, повторюсь, я не знаком.

У меня встречный вопрос:

У вас как я понял, идет реконструкция мед. учреждения, почему без проекта? В проекте должны все предусмотреть и запроектировать согласно современным действующим нормам и правилам. Тем более 30 лет назад про УЗО в низковольтных сетях речи не было. Отсутствие денег не является основанием нарушать правила при реконструкции или тех. перевооружении.

Вам успехов в работе и по жизни.

Олега
Если хозяин экономит (теоретически, на практике не получилось и это) на УЗО, то про изолированое помещение или разд.трансформаторы с ним говорить не стоит. Одна мера защиты при косвенном уже применана - ДСУП.

Мое представление обеспечения 1 категории Ваших приемников уже понятно: две КЛ до АВР щита отделения (лаборатории,хранилища), далее отдельными к каждому приемнику (конечному) линиями от отдельных АВ, обеспечивающих полную селективность. Это по-хорошему, а в жизни по обстоятельствам.
gomed12
Цитата
Холодильники тут промышленные с сигнализацией пропадания питания ( встроенный аккумулятор)

Как-то смущает оборудование без резерва + кабель один, пропадание питания м/б и от неисправности питающего холодильник кабеля.
Тянет на устройство АВР непосредственно у холодильника, с одновременной сигнализацией о состоянии изоляции холодильника.
Если только надежда на исправность звуковой сигнализации и аккумулятора при круглосуточном режиме работы оборудования.
Цитата
на каждом внешнее заземление гибкой связью выполнено ,полы все кафельные

Еще, наличие заземления не определяет существование ДСУП и соблюдение селективности прмышленными АВ для маломощного оборудования м/б и проблемной, без спец. защитной аппаратуры.
По-моему, такого типа полы м/б и проводящие, необходимы замеры.

KIVOK
Цитата
[/Понятно, в этих условиях, главное сохранность содержимого в холодильнике, безопасность на втором месте.]

Всегда и везде, без исключений безопасность ставится на первое место! А шото за хозяин который имеет кучу холодильных камер ,не может приобрести УЗО для каждой камеры в отдельности. Ведь если холодильные агрегаты встроены в холодильную камеру-защита обязательна.(См. раздел" Опасные помещения". Стоимость этих УЗО -"копеечное".Да и надежность холодильных камер ,если они выполнены в соответствии, определяется работой компрессоров.