Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Система заземления
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


YoungProfi
Здравствуйте.

Господа электрики, нужен совет.

Нужно выбрать систему заземления.

Установка такая - генератор 10 кВ, от него отходят линии на трасформатор 10/0,4, территориально генератор и трансформатор находятся близко.

Интрересует какая система заземления должна быть использованна, а то я запутался читая ПУЭ.

Заранее спасибо.
gomed12
От генератора до трансформатора система заземления - ТТ, т.к. используете 3-х проводную систему.
При этом схема соединения первичной обмотки трансформатора - треугольник.
KIVOK
На практических установках такого типа встречались. Обе эти эл.установки имели общее заземляющее устройство. Но для ввода в эксплуатацию таких установок необходимо иметь тех.документацию. Лучше всего решить эту проблему через проектную организацию. Без проекта у Вас могут возникнуть большие проблемы.
VladM
Не совсем понял: вопрос относится к стороне 10кВ или к стороне 0.4кВ? Или к обеим?

Про 10кВ в ПУЭ сказано следующее:
Цитата
1.2.16. Работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может предусматриваться как с изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор.
Компенсация емкостного тока замыкания на землю должна применяться при значениях этого тока в нормальных режимах:
в сетях напряжением 3-20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на воздушных линиях электропередачи, и во всех сетях напряжением 35 кВ - более 10 А;
в сетях, не имеющих железобетонных и металлических опор на воздушных линиях электропередачи:
более 30 А при напряжении 3-6 кВ;
более 20 А при напряжении 10 кВ;
более 15 А при напряжении 15-20 кВ;
в схемах генераторного напряжения 6-20 кВ блоков генератор-трансформатор – более 5А.
При токах замыкания на землю более 50 А рекомендуется применение не менее двух заземляющих реакторов.
Работа электрических сетей напряжением 110 кВ может предусматриваться как с глухозаземленной, так и с эффективно заземленной нейтралью. Электрические сети напряжением 220 кВ и выше должны работать только с глухозаземленной нейтралью.

На 0.4кВ к.п. используется глухозаземленная нейтраль, которая в зависимости от ситуации может означать: TN-C или TN-S или TN-C-S.

В любом случае Вам похоже действительно надо обратиться к серьёзной проектной организации, чтобы не заниматься изобретением велосипеда с риском попасть под какую-нибудь статью УК РФ.
электроник1
по-моему, система заземления должна быть IT.
VladM
Цитата(электроник1 @ 20.12.2008, 22:00) *
по-моему, система заземления должна быть IT.

ИМХО на высокой стороне понятий IT/TN/TT и иже с ними нет. Всё это относится к напряжениям до 1кВ и если Ваш пост относился:
1. к высокой стороне - то тогда ИМХО это некорректно, хотя сеть 10кВ будет с изолированной нейтралью, но нельзя называть её IT (ИМХО),
2. к низкой стороне - то тогда я снова не согласен с Вами, электроник1, ибо с TN всё намного проще и понятней - не нужны сложные приборы контроля изоляции и т.п. Простейшего УЗО хватает "выше крыши". ИМХО.
Олега
Цитата(VladM @ 22.12.2008, 9:51) *
ИМХО на высокой стороне понятий IT/TN/TT и иже с ними нет. Всё это относится к напряжениям до 1кВ


1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на:
электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью (см. 1.2.16);
электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью;..

VladM
Цитата(Олега @ 22.12.2008, 18:45) *
1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на:
электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью (см. 1.2.16);
электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью;..

Олега, поясните, пожалуйста, что из этого следует (касательно нашей дискуссии)?
Олега
1.7.2. приведен не "касательно нашей дискуссии", а касательно высказывания, приведенного в цитате. Что-то лишнее?
VladM
Цитата(Олега @ 23.12.2008, 12:54) *
Что-то лишнее?

Нет, всё точно. Это я отчего-то сначала не понял, что Вы развили мысль о том, какие режимы нейтрали бывают при U>1кВ и как они называются согласно ПУЭ.
KIVOK
Шото трудно вкурится в эту тему! Имеется серьезная электроустановка на 10Кв. И как можна ее без технической документации вводить ее в работу, ума не прилажу? Ведь в паспортных данных этой установки должен определятся режим эксплуатации. А все виды защит? Без них -ни как! А так мы мусолим эту тему даже не зная какой мощность опперировать надо!
gomed12
Как правильно заметил VladM буквенное обозначение системы заземления применяется для ЭУ до 1000В.
Цитата(YoungProfi @ 17.12.2008, 8:40) *
Установка такая - генератор 10 кВ, от него отходят линии на трасформатор 10/0,4, территориально генератор и трансформатор находятся близко.
Интрересует какая система заземления должна быть использованна, а то я запутался читая ПУЭ.

Скорее здесь речь идет о высокой стороне и ситема заземления д/б с изолированной нейтралю, но корпуса оборудования заземлены.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.