donvovchik
29.12.2008, 10:51
Гсопода помогите таблицей погонных сопротивлений для проводов АС.
да и вообще для всего что можно)
www.sibkabel.ru/ru/business/production/adv-search/index.php?id15=76
Индуктивные для СИП
2х16, 1х16+1х25 - 0,09 (только для ответвл. ВЛ к вводам)
3х16+1х35 - 0.108
3х25+1х35 - 0,106
3х35+1х50 - 0,104
3х50+1х70 - 0,101
3х70+1х95 - 0,097
Индуктивное сопротивление воздушных линий , Ом/км
Среднее геометрическое расстояние между про- водами, мм (столбик 400,600...) Сечение проводов , мм (строка 10,16..)
.......10..... 16......25.....35......50......70
Медные провода
400 0,355 0,333 0,319 0,308 0,297 0,283
600 0,381 0,358 0,345 0,336 0,325 0,309
800 0,399 0,377 0,363 0,352 0,341 0,327
1000 0,413 0,391 0,377 0,366 0,355 0,341
Алюмин.провода
600 - 0,358* 0,345 0,336 0,325 0,315
800 - 0,377* 0,363 0,352 0,341 0,331
1000 - 0,391* 0,377 0,366 0,355 0,345
Откройте старые (80х) справочники там все есть ....
загляните какого он года рождения, где он старые справочники возмет?
Andrey59
31.12.2008, 17:35