Цитата(vladislav @ 5.1.2009, 2:27)

Добрый день! Кто точно знает прошу подсказать. Архив без естественного освещения, освещенность должна быть по вертикали. Как правильно определить уровень нормируемой освещенности?
К сожалению, тех. док. из которой привожу информацию, Вам для ссылки может не подойти, это СНиП РК (Республики Казахстан) 2.04-05-2002*, но знаю, что данные были согласованны или взяты из Российских нормативных документов, возможно более ранних версий. В СНиП 23-05-95 (Россия) этих данных нет.
Нормативные данные: Цитата "Книгохранилища и архивы, помещения фонда открытого доступа - В-1(вертикальная, на 1м от пола) 75лк при комбинированном освещении." Конец цитаты. Попробуйте расчет в ДИАЛЮКСе, там получается расчет и на стенах (вертикальная освещенность),
Привел эти данные потому что нет сообщений, наверно в связи с праздниками у многих легкая заторможенность, а Вам первый ориентир, если торопитесь.
С уважением!