Dimich-krutan
Подскажите как быть:
На складе установлены щитки освещения на каждую камеру.
Освещение разбито на группы, на каждую группу в щитке свой автомат 1-ф.
вводной автомат - 3ф.
все автоматы АВВ хар-ка С.
При перегорании какой либо лампочки вырубает автомат группы, вводной автомат, автомат в ГРЩ.
Подскажите какие автоматы поставить?
есть мысль - 1ф-е автоматы групп освещения ЩО - взять с хар-кой В, но как при этом будут зажигаться лампы ДРИ не будут ли они выбивать автоматы при зажигании?

Какой ток К.З. при перегорании у ламп ДРИ?

Правилами форума запрещено дублирование тем. Предупреждение.
Олега
Пусковой ток ДРИ умножьте на кол-во ДРИ в группе и сравните с отсечкой.
Если не вписались в В, оставьте С. А в ГРЩ поставьте: если совсем по-простому - D(проверив расчетом на срабатывание и еще не факт что не сработает если модульный), или АВ в литом корпусе (Т1Bmax), а по-взрослому загляните в таблицы селективности, предварительно посчитав ток однофазного КЗ.
Вводной АВ замените на рубильник (выключатель нагрузки).
Dimich-krutan
А какой пусковой ток у ламп ДРИ?

Кстати можно ли обеспечить селективность автоматов АВВ серии S200 B, C, D ? т.е. снизу ставить В выше С, еще выше D? как я понимаю селективность обеспечится только в случае если токи К.З. будут в диапазонах характеристик автоматов. Если ток К.З. выше то вырубит все, в этом случае нужно временную селективность обеспечивать а это дороговато получается. Как быть по проще обеспечить селективность на складе?

Какой ток будет протекать через АВ группы освещения при перегорании лампы ДРИ? - ток К.З. ? или меньше? пусковой ток лампы ДРИ - 2,5 *Iном

Дополнения к предыдущему посту оформляйте через его редактирование. Не размножайте подряд идущие сообщения.
Олега
S200. Полная (с гарантией) невозможна. Возможна лишь условная. Для нее необходимо соблюсти условие: Значение тока КЗ попадает в диапазон между максимальным значением отсечки нижнего АВ и минимальным значением отсечки верхнего АВ.
Упразднить вводной автомат необходимо для уменьшения ступеней селективности.
Обеспечить селективность без использования селективных АВ возможно применением энергетической селективности. Проще всего воспользоваться таблицами АВВ. S500 не делают, S800- дорого, дешевле будет уже предложеный Т1max. Все по конкретным цифрам, может и Т2 понадобится.
Все вышесказанное относилось к КЗ. При перегорании ламп, а тем более одной, ток будет гораздо меньшим (заценить величину не могу icon_redface.gif) . От этой беды думаю избавитесь установкой B-C-D (или C-D).
Dimich-krutan
Спасибо пока так и сделаю поставлю В - на лампы, D - в ГРЩ.
Кстати так немогу понять почему в одних случаях при перегорании ламп срабатывает автоматический выключатель а при других нет?
Какой процесс происходит в лампе при перегорании при котором выбивает автоматы?
Как избежать выбивания автомата в таких случаях?
Dimich-krutan
Энергетик мне тут пишет: - на складе установленные 3-фазные автоматы в щитах освещения, от короткого замыкания гасят свет в холодильных камерах или в зонах экспедиции полностью. Просим поменять 3-фазные автоматы на однофазные.....



чем это им поможет?

Andrey59
Трехфазные нагрузки подключают к 3х полюсным, однофазную к однополюсным. При к.з. в одной фазе у Вас отключаются и две другие нормальные. Вот и энергетик не хочет такого, а хочет чтобы нагрузка была разбита на независимые группы. А если он имел ввиду вводной на щит автомат то тут уже советовали заменить его на выключатель нагрузки