Как считаете какой процесс происходит в лампе в момент перегорания приводящий к выбиванию автоматического выключателя? Как можно избежать выбивания автоматов сети освещения? Может кто нить наблюдал этот момент на осцилографе?
Гость
бросок тока. видимо автомат выбран не правильно
Unlimits
Цитата(Dimich-krutan @ 28.1.2009, 10:18) *
Как считаете какой процесс происходит в лампе в момент перегорания приводящий к выбиванию автоматического выключателя? Как можно избежать выбивания автоматов сети освещения? Может кто нить наблюдал этот момент на осцилографе?

Сам задавался этим вопросом и изучал разные газоразрядные лампы. Выбивает автомат как правило при прогорании внутренней колбы, где собственно и находится дуга. Температура внутренней колбы высокая 500 градусов примерна, и давление там большое. В наружной колбе вакуум, типа термоса.
Так вот если внутренняя колба прохудилась, происходит выравнивание давления. То есть газ из внутренней колбы вырывается наружу и утягивает за собой дугу. Мало того давление в лампе падает, падает и сопротивление дуги...

Заменили старые светильники ДРЛ на новые, под ДРИ лампы. Они несколько по лучше. Сначала использовали отечественные лампы, автоматы вышибало. Теперь ставим только Philips master HPI-T Plus.
Небо и земля. Автоматы больше не вышибает, горят весь свой срок (не то что раньше некоторые и месяца не выдерживали).