Народ, подскажите пожалуйста как подключить электросчётчик (обычный однофазный)
Заранее благодарен.......
Hren-A-Mount
2.4.2004, 15:15
Вообще то, у него на клеммной крышке нарисовано...
кл.1 - вход сеть (Г)[фаза]
кл.2(используется при настройке и поверке)
кл.3 - выход линия(Н) [фаза]
кл. 4 - вход сеть (Г) - рабочий ноль.
кл.5 - выход линия (Н) - рабочий ноль.
Хотя в счётчике кл.4 и кл.5 - закорочены, провода(вход, выход) подключать обязательно.
p.s. Если буквочку "Н" - ещё как-то можно связать со словом "нагрузка", то буквочку "Г" - уже 15 лет пытаюсь расшифровать
Предлагаю два варианта: "Город" и "Горячий" (в смысле: под напряжением).
Вот Вы тут "прикалываетесь", а на самом деле - сокращения эти "Г" и "Н" в ПУЭ не объясняются. И только в справочнике по ремонту счётчиков есть такое объяснение: "Г" - зажим, подключаемый к источнику питания. "Н" - зажим, подключаемый к цепи тока нагрузки.
Где логика? Какой-то "придурок" зашифровал, а другой - утвердил. И пошло-поехало...
А Вы обращали внимание на маркировку "буржуинских" изделий (Выкл-ли, розетки, диммеры, СМ, ПММ, AV, TV, и т.п.)? Даже дилетанты разберутся. То-то. А в этой стране - всё не для людей...
Привет всем.
Г - это "генератор"
Счастливо.
dmitrivas
20.5.2004, 18:02
Господа, прошу помощи. Мне нужна схема подключения трёхфазного и однофазного электросчётчиков. Заранее благодарен.
Цитата(dmitrivas)
Господа, прошу помощи. Мне нужна схема подключения трёхфазного и однофазного электросчётчиков. Заранее благодарен.
Уважаемые!
А мне бы раздобыть схемы включения электронных трехфазных счетчиков напрямую (не через коробку "Мосэнерго"), да и вообще где можно взять инфу про электронные счетчики энергии...
Цитата(dmitrivas)
Господа, прошу помощи. Мне нужна схема подключения трёхфазного и однофазного электросчётчиков. Заранее благодарен.
electrik
25.1.2005, 21:41
Цитата(Anonymous)
Цитата(dmitrivas)
Господа, прошу помощи. Мне нужна схема подключения трёхфазного и однофазного электросчётчиков. Заранее благодарен.
3-хфазные схемы есть на сайте. Господа, поисковую форму уже поднял вверх, а ей похоже, все равно не пользуются. На сайте уже так много документов, схем и статей, что только с помошью поиска можно найти. Например поиск на слово счетчик, дает нам файл :
Схемы подключения электрических счетчиков. Одна тонкость, если не знаете точного названия, то не ставьте окончаний вообще, а то много вариантов будет пропущено (например: не трехфазный, а трехфазн)
Цитата(oz)
Народ, подскажите пожалуйста как подключить электросчётчик (обычный однофазный)
Заранее благодарен.......
здесь схема подключения
http://electro.narod.ru/
Г - генератор
Н - нагрузка
Цитата(electro @ 10.4.2006, 22:10)

Только вот фазы на рисунках не обозначены, что есть великий минус.

В схемах с измерительными трансформаторами
очень внимательно стоит отнестись к правильности их подключения.
Как перепрограммировать электросчетчик ГРАНИТ-2?
Motoblock
9.10.2014, 7:45
А почему вопрос создан в рубрике для профессионалов?
Подскажите, что значит "Запраграммировать счетчик согласно проекту", и как это делается?
а спросить у тех кто написал? или посмотреть в проекте?
savelij®
9.10.2014, 16:20
это значит, что в проекте оговариваетя тарифность
перепрограммировать можно на заводе, например
вообще то в проекте такие вещи не обговариваются, ибо это не устройство электроустановок
savelij®
9.10.2014, 16:33
приеду к компу скину фрагмент проекта, где указан и тип счетчика и тарифность... ибо это есть и ТЗ на проектирование
savelij®
9.10.2014, 21:06
это не указание на тарификацию, а данные счётчика, в т.ч. что он настроен заводом на один тариф...имхо
НатальяЛ
13.12.2016, 5:24
Помогите, пожалуйста разобраться.
Установлен общий счётчик в ВРУ объекта на три потребителя. Марка ПСЧ-3ТА 0.7. Трансформаторы ТТН-30Т 200/5. Каждый из трёх потребителей имеет ещё свой отдельный счётчик в свосих помещениях.
При среднемесячном расходе 3000-5000 квт по общему счётчику суммарный расход с трёх абонентских счётчиков получается меньше на 150-200 квт.
Почему так получается? Что нужно сделать, чтобы избежать таких расхождений?
Простите, если глупый вопрос.
Сунцов Денис
13.12.2016, 6:28
По Вашим цифрам небаланс 4-5 %.
С учетом потерь в линиях 0,4 кВ и собственной погрешности счетчиков и ТТ - нормальный результат, даже можно сказать, идеальный.
Цитата(НатальяЛ @ 13.12.2016, 5:24)

Установлен общий счётчик в ВРУ ..Каждый из трёх потребителей имеет ещё свой отдельный счётчик в своих помещениях.
Что нужно сделать, чтобы избежать таких расхождений?
Переносом УУ поближе к ВРУ.
Сергей ДД
15.12.2016, 20:28
Цитата(НатальяЛ @ 13.12.2016, 5:24)

Почему так получается? Что нужно сделать, чтобы избежать таких расхождений?
Можно еще попробовать, кабель между головным учетом и потребителем потолще поставить. Можно на головном счетчике ТТ с большей погрешностью в плюс, подобрать.
Но все действа могут снизить до 1-2%, ниже сложнее, если только с ТТ.
V-ladimir
27.12.2016, 21:36
А какова погрешность пу и тт?Можно попробовать установить пу с кл.точности 0,5S,например Меркурий 230.
Roman D
27.12.2016, 21:40
Цитата(V-ladimir @ 27.12.2016, 20:36)

А какова погрешность пу и тт?Можно попробовать установить пу с кл.точности 0,5S,например Меркурий 230.
Есть, наверное, какой-то закон или документ, определяющий в том числе и классы точности приборов, применяемых для коммерческого учёта?
V-ladimir
27.12.2016, 21:45
Физ.лица- не ниже 2,Юр.лица в зависимости от потр.мощности-1 и 05s