Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Большое удельное сопротивление
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


YoungProfi
Доброго всем времени суток.

Господа электрики, подскажите.

Суть вороса вот в чем - в ПУЭ написанно что при большом удельном сопротивлении грунта можно - "4) применение искусственной обработки грунта с целью снижения его удельного сопротивления, если другие способы не могут быть применены или не дают необходимого эффекта".

Судя по моим поискам в интернете самый распространенный способ - это уменьшение сопротивления при помощи соли - http://www.rfcmd.ru/kniga/man_2/man_2_18_07.htm .

Вопрос №1. Самый ли это лучший способ уменьшения сопротивления или нет ?.
Если нет, то подскажите способ лучше.

Вопрос №2. Есть ли какой нибудь нормативный документ в котором четко описывается реализация этого способа, и в по которому можно будет ясно понять насколько этим способом можно понизить сопротивление.

Господа электрики, появился еще один вопрос.

Как реализуется зеземление в море ?

Заранее спасибо.
Германий
Здравствуйте. Высылаю информацию по химическим
заземлителям.
Эту систему разрабатывали для условий вечной мерзлоты по заказу
американских военных. Идея состоит в уменьшении удельного
сопротивления грунта в зоне заземлителя за счет растворов солей.
Конструкция состоит из медной трубы с вент. отверстиями в верхней
части и отверстиями для растекания электролита в нижней чисти
электрода.
В нижнею часть скважины высыпают подготовленный грунт (бентонитовую
глину), вокруг электрод засыпают порошком с крайне низким удельным
сопротивлением "GEM", состоящим из угольной пыли с добавлением цемента.
К электроду в заводских условиях термитной сваркой приваривается
медный провод заказанного сечения и по умолчанию 1,2 метра длиной.
Так же для обслуживания поставляется колодец из полиэтилена высокой
плотности. Под заказ возможна поставка бетонного колодца.
Электроды поставляются вертикальными и горизонтальными для закладки в
траншею. Для удобства транспортировки возможна поставка составных
электродов.
Мы предлагаем Вам, учитывая особености грунта, составной 6,2 метра
электрод.
Срок службы электрода не менее 30 лет.
На данный момент мы с нашими партнерами наблюдаем электрод
установленный в г. Беломорске. В условиях скальных грунтов один
электрод имеет 7 Ом сопротивления растекания тока, что по
заявлениям местных энергетиков - превосходный результат.
В завершении могу сказать что аналогичные разработки велись и в СССР,
показали многообещающие результаты, но до конца не были доведены.
Полее подробную информацию можно получить на сайте www.teziz.ru,
по запросу по адресу: mailto:german@teziz.ru или по тел (812) 449-55-73
gomed12
Цитата
Как реализуется зеземление в море ?

И используется система ТТ, на нейтрали пробивной предохранитель и на корпус, оборудование землится на корпус.
Контроль изоляции по НН, при утечках (токах достаточных для пробития пробивного) отключение по ВН.