Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Паспорт заземляющего устройства
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление


Progo
Здравствуйте!
Помогите,пришлите кто может образец заполнения паспорта заземляющего устройства с исполнительым эскизом! (кабельная канализация,РТП,Тп и т.д.).
Буду очень признателен!Почта: 9982810@mail.ru
nosovevgen
очень был бы рад тоже получить такую документацию мой майл nosov@mail.ru
Andrey Izh
Требования к паспорту на заземляющее устройство приведены в ПТЭЭП п.2.7.15. "На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть заведен паспорт, содержащий:
исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям;
указание связи с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами;
дату ввода в эксплуатацию;
основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры);
величину сопротивления растекания тока заземляющего устройства;
удельное сопротивление грунта;
данные по напряжению прикосновения (при необходимости);
данные по степени коррозии искусственных заземлителей;
данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством;
ведомость осмотров и выявленных дефектов;
информацию по устранению замечаний и дефектов.
К паспорту должны быть приложены результаты визуальных осмотров, осмотров со вскрытием грунта, протоколы измерения параметров заземляющего устройства, данные о характере ремонтов и изменениях, внесенных в конструкцию устройства".


Вот пример паспорта на заземляющее устройство:
Trop
Тоже большая просьба, прислать на мыло или выложить здесь заполненый паспорт заземляющего устройства.
мыло-zascoc@mail.ru
Люди выручайте!!!
с2н5он
Цитата(Trop @ 16.11.2010, 10:34) *
Тоже большая просьба, прислать на мыло или выложить здесь заполненый паспорт заземляющего устройства.
мыло-zascoc@mail.ru
Люди выручайте!!!

а в чем проблема то?
Trop
Цитата(с2н5он @ 16.11.2010, 12:33) *
а в чем проблема то?

Проблема в том, что это все не то. Предлагают паспорта по старой форме. Мне надо заполненный паспорт, такой как я прикрепил.
Гость
Цитата(с2н5он @ 16.11.2010, 12:33) *
а в чем проблема то?

Можно еще таблицу с результатами измерений ЗУ , и самый крутой паспорт
с2н5он
ну и завернули....причем здесь "Электромагнитная совместимость оборудования "
насчет первой страницы думаю вопросов нет
вторая страница - если только вопрос о коррозии
таблица один - откапываете меряете размеры заземлителей, предварительно сняв ржавчину, сравниваете с первоначальными
таблица два - степень кор. только сравнение результатов измерений с первоначальными
ну а остальное это замеры
или ещё что не ясно?
Гость_Николай_*
Необходима исполнительная схема заземляющего устройства (образец)
ez81
Рисуете квадрат на нем распологаете точки -электроды соединяете точки линией и все. внизу расписываете что и из чего.
васяха

Уважаемые формумчане! Как восстановить паспорт заземления. Суть в том, что получено предписание предоставить паспорт заземления. Объект 68 года постройки. Видимый контур проложен по стене к рентгеновскому кабинету. Все измерения сделаны, а как сделать паспорт, если не известно, какие заземлители, на какой глубине, какая схема. Спасибо.
с2н5он
совет один - копайте, ищите или пишите с потолка
васяха
Цитата(с2н5он @ 1.3.2012, 10:47) *
совет один - копайте, ищите или пишите с потолка

К, сожалению, весь двор заасфальтирован. Копать - это очень накладно. А как с потолка? Хотя бы пример, как это выглядит. Спасибо за ответ.
с2н5он
т.е. контур закатан в асфальт? тогда при проверке, если попросят показать где он - паспорт мало чем поможет
как выглядит - пост № 10, растояние между штырями не менее длины штырей, штыри Д=16, горизонталь можете полосой 50х5
Гость сочувствующий
Цитата(васяха @ 1.3.2012, 11:40) *
К, сожалению, весь двор заасфальтирован. Копать - это очень накладно. А как с потолка? Хотя бы пример, как это выглядит. Спасибо за ответ.

Можно попробовать определить форму и размеры контура используя металлоискатель, поиск начать от видимой части заземления.
Vasiliy
А кто-нибудь разобрался, что нужно писать в поле "Электромагнитная совместимость" паспорта?
uvk2
Цитата
....причем здесь "Электромагнитная совместимость оборудования


Кто знает при чём? Приходила к нам на завод тётка из СЭС, или как они там называются теперь, измерила что-то около компьютерных мониторов, подозреваю что поле эл.магнитное, сказала "превышает" и велела компы заземлить. Причем тут заземление и как оно влияет на электромагнитные поля? Или электростатические? А то всю жизнь думали, что оно для безопасности...
ez81
Она могла измерить напряженность электромагнитного потока нормы кто-то выкладывал на форуме. Но заземление компа тут не при делах.Похоже сама она плохо варит в этом. Если есть распечатка от нее дайте глянуть.
uvk2
Да, походу тётка приехала только лапши навешать и бабла срубить. Но местные-то "спецы"...! Проглотили. Не знаю, оставила ли она какой документ или предписание, сомневаюсь. После праздников спрошу.
Sist
Цитата(Vasiliy @ 4.4.2012, 11:20) *
А кто-нибудь разобрался, что нужно писать в поле "Электромагнитная совместимость" паспорта?

соответствует или не..
Заземляющие устройства на строящихся и реконструируемых подстанциях, а также переходных пунктах, РП и ТП должны проходить периодическую диагностику на соответствие требованиям по ЭМС.
Заземляющие устройства подстанции должны соответствовать требованиям ЭМС всех устройств находящихся в эксплуатации и обеспечивать в течение всего срока службы выполнение следующих условий:
- электрической безопасности;
- электромагнитной совместимости;
- заземление молниеотводов и ограничителей перенапряжений;
- рабочее заземление нейтрали.

Электромагнитная совместимость
Мероприятия по электромагнитной совместимости технических средств должны отвечать требованиям нормативно-технических документов по ЭМС и обеспечивать:
- защиту оборудования подстанций, а также электронных и микропроцессорных устройств от электромагнитных помех;
- выравнивание потенциала на заземленном оборудовании и в контуре заземления подстанции;
- защиту от статического и наведенного электрического потенциала.
Электромагнитные воздействия не должны приводить к повреждению и нарушениям в работе вторичного оборудования, систем защиты, управления и связи.
При вводе трансформаторных подстанций в эксплуатацию должна проводиться проверка электромагнитной обстановки на территории объекта с выполнением условий ЭМС.
источник

Цитата(uvk2 @ 6.5.2012, 13:48) *
измерила что-то около компьютерных мониторов, подозреваю что поле эл.магнитное, сказала "превышает" и велела компы заземлить.

В целях обеспечения безопасности здоровья пользователей ПК в Российской Федерации действуют Санитарные нормы и правила «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ» СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
Контроль уровней облучения должен производиться путем измерения нормируемого параметра электромагнитного поля на рабочем месте не реже двух раз в год, а также при вводе в действие новых источников излучения при реконструкции действующих установок, после ремонтных работ

1.5. Распределительная и групповая сеть питания компьютеров должна выполняться с защитным нулевым проводником (5-ти и 3-х проводными).

1.6. Штепсельные розетки для подключения ПЭВМ должны иметь заземляющий контакт и должны позволять беспрепятственно изменять полярность вилки.
с2н5он
действительно заземление здесь причём и не только заземление, на старых компах на величину поля влияет даже как розетка воткнута (не всегда)
uvk2
Что вы имеете в виду "на старых"?
ez81
При отсутствии проводника РЕ в розеточной цепи компа самое неприятное то, что на корпусе компа находится напряжение по отношению к РЕН и L с уровнем 110в так как по сети установлен фильтр с блокировочными конденсаторами на корпус компа. Все что она могла замерить это напряженность электромагнитного потока с частотой до 50гц (силовой сети), излучения с частотой процессора 2-3-4ггц их уровень ничтожен.При измерениях разных частот на приборе меняется приемная антенна. Вот 6.4.2. Допустимые уровни электромагнитного излучения

промышленной частоты 50 Гц

6.4.2.1. Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях (на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,8 м от пола) не должна превышать 0,5 кВ/м.

6.4.2.2. Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях (на расстоянии от 0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5-1,5 м от пола) не должна превышать 10 мкТл*.

6.4.2.3. Электрическое и магнитное поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях оцениваются при полностью отключенных изделиях бытовой техники, включая устройства местного освещения. Электрическое поле оценивается при полностью выключенном общем освещении, а магнитное поле - при полностью включенном общем освещении.

с2н5он
Цитата(uvk2 @ 9.5.2012, 9:23) *
Что вы имеете в виду "на старых"?

не ЖК дисплеи и сделаны лет 5-10 назад или больше
Sist
Статику не забываем
Нормы по электрическим и магнитным полям на компьютерную технику ( СанПиН 2.2.2.542-96 )
Поверхностный электростатический потенциал экрана дисплея не более 500 В
здесь и заземление (зануление) и пригодится.
Гость_Алексей_*
Здравствуйте,может быть у кого нибудь есть пример заполнения паспорта заз.устройства нового образца,такого как в сообщении №6.Это приложение 6 к методическим указаниям по контролю состояния заз.устройств электроустановок РД 153-34.0-20.525-00,хотелось бы увидеть пример грамотного заполнения паспорта.
Гость
В паспорте должны быть печати исполнителя или заказчика или достаточно будет подписей?
Работник
С печатями думаю. Те кто ставят подписи, выступают как должностные лица своей организации, и считаю их нужно закрепить печатью
uhi
Цитата(Гость_Николай_* @ 27.2.2011, 7:24) *
Необходима исполнительная схема заземляющего устройства (образец)



и мне очень нужна..

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.