Цитата(lexyz @ 28.3.2009, 4:15)

Помогите пожалуйста найти таблицу активного и реактивного сопротивления нулевой последовательности четырехжыльных кабелей с медными жилами...
Можно воспользоваться ГОСТ 28249-93 "МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ", приложение 2.
Или немного изменить формулу расчета (использовать полные сопротивления жил кабелей):
Iокз=1,05*Uф/(Zт/3+Zл+Zд),
где Uф - фазное напряжение сети, В;
Iокз - ток однофазного КЗ, кА;
1,05 - коэффициент, учитывающий повышение напряжения в точке питания (компенсация потерь напряжения в сети);
Zт/3=[R1+R2+R0+j(X1+X2+X0)]/3 - сопротивление фазы трансформатора, мОм;
Zл=Rл+jXл - полное сопротивление линии (линий) в сумме фазного и нулевого проводника, мОм;
Zд - сопротивление дуги в месте замыкания, мОм.
Тогда можно воспользоваться справочником под ред. Барыбина (1990-1991 г).