lexyz
Помогите пожалуйста найти таблицу активного и реактивного сопротивления нулевой последовательности четырехжыльных кабелей с медными жилами, а то где не искал везде приводятся таблицы с алюминиевыми жилами. Данное сопротивление необходимо для нахождения однофазного тока короткого замыкания.
Заранее СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DoctorGauss
Цитата(lexyz @ 28.3.2009, 4:15) *
Помогите пожалуйста найти таблицу активного и реактивного сопротивления нулевой последовательности четырехжыльных кабелей с медными жилами...

Можно воспользоваться ГОСТ 28249-93 "МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ", приложение 2.
Или немного изменить формулу расчета (использовать полные сопротивления жил кабелей):
Iокз=1,05*Uф/(Zт/3+Zл+Zд),
где Uф - фазное напряжение сети, В;
Iокз - ток однофазного КЗ, кА;
1,05 - коэффициент, учитывающий повышение напряжения в точке питания (компенсация потерь напряжения в сети);
Zт/3=[R1+R2+R0+j(X1+X2+X0)]/3 - сопротивление фазы трансформатора, мОм;
Zл=Rл+jXл - полное сопротивление линии (линий) в сумме фазного и нулевого проводника, мОм;
Zд - сопротивление дуги в месте замыкания, мОм.
Тогда можно воспользоваться справочником под ред. Барыбина (1990-1991 г).
lunatik
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
это из Шаповалова. есть более полная табл, но только в печатном виде. можешь посчитать сам любые комбинации сечений фазных и нулевых проводников, зная активные сопротивления различных сечений.