Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Устройство плавного пуска
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование


ДЭМовец
Может кто подскажет как запрограммировать его на плавное раскручивание электродвигателя а то он его сразу выводит на максимальные обороты, есть инструкция но там всё на научном языке.
Был на другой котельной там тоже установлены УПП так когда начинали запускать насосы то движки раскручивались очень плавно и набирали номинальные обороты на несколько секунд, а не сразу.
Andrey59
А инструкцию читать прийдется. Программирование то громко сказано. Это параметрирование. Надо зайти в параметры и выставить нужное Вам время разгона
ДЭМовец
3 Линейное нарастание тока — начальный ток
(Current Ramp — Initial Current)
Значение:
10% - 550% от тока полной нагр. двигателя ✭ 350%
Функция:
Устанавливает значение начального тока для режима
пуска с линейным нарастанием тока. См. описание
параметра 4.


4 Линейное нарастание тока — продолжитель-
ность линейного нарастания
(Current Ramp — Ramp Time)
Значение:
1 – 30 секунд ✭ 1 секунда
Функция:
Устанавливает продолжительность линейного
нарастания тока для режима пуска с линейным
нарастанием тока.
Описание выбора:
Режим пуска с линейным нарастанием тока
модифицирует режим пуска с ограничением тока
путем увеличения продолжительности нарастания

✭ - заводская установка

Вот обьясните пожалуйста человеческим языком.
Andrey59
В параметре 2 установлено в % к номиналу пусковой ток. Например 350. В параметре 3 начальный ток от которого начинается регулировка тока пуска по времени например 150. В параметре 4 время наростания тока до тока установленного в параметре 2 например 8с. Тогда при пуске ток двигателя мгновенно вырастает до 150% потом за 8с нарастает от 150 до 350 и держится на 350 пока скорость не станет номинальной. В параметре 5 торможение. Т.к. Вы имеете дело с насосом у которого нагрузка на валу от пуска к пуску бывает разной то и таже величина тока разгоняет его до номинала за разное время. Если установлена 1с то это очень быстро. Увеличивайте параметр 4 и уменьшайте параметр 3. Не бойтесь экспериментировать. Кстати на Вашем правильном насосе тоже желательно глянуть на параметры. Если он запускается плавно с нагрузкой то это не значит что он запустится плавно и без нагрузки. Для этого и нада уставка 3.
ДЭМовец
Понятно, спасибо. Как это не бойтесь эксперементровать, оборудование то новое а если что случится не охота ползарплаты потом отдавать, но видимо всё равно придётся поэксперементировать.

В смысле параметры, насоса или чего?
Andrey59
С параметрами 2,3,4 конечно, а с чем Вы еще хотели? И не так просто они поламаются от экспериментов. А обходного контактора (пускателя) у Данфоса нет?
ДЭМовец
Вот и мне хочется теперь знать эти параметры, там правда другие УПП установлены. А на ту котельную уже не попасть так как не пустят, я теперь посторонний а там был в командировке.

Обходного как я понял нету, схема так собрана автомат-контактор-УПП-электродвигатель. Напряжение на УПП подаётся после включения контактора, но 230 в. на управление есть всегда.
Andrey59
Тут бояться больше надо не экспериментов, а автомата т.к. рекомендованы для защиты быстродействующие предохранители (для полупроводников). У Шнейдеровского Altistrarta 48 для центробежных насосов рекомендовано параметр 2-300%, параметр 4- 5...15с. Заводские уставки у УПП 2-400%, 3-20%, 4- 15c