Intell
Обращаюсь к сотрудникам электротехнических лабораторий. Поскажите пожалуйста, на сколько процентов допускае различие между измереными временными характеристиками и заводскими? Согласно ПУЭ они должны соответствовать, но в жизни этого быть не может. Разница от ±3 до ±9 мс всё равно присутствует. А при оформлении протокола испытаний ЭВ сразу возникает вопрос о выводе на соответствие требованиям НД. На погрешность средств измерений не спишешь-слишком маленькая-1% (установка УРАН-2)
ez81
В чем расхождения? конкретнее
Гость
Расхождение в измеренном времени отключения и включения от заводских данных. Пример: Измеренное время откл. при Uном 61,4мс, а измеренно на заводе 60мс. Как в протоколе сделать заключение о пригодности к дальнейшей эксплуатации или требуется регулировка контактов?
Гость_ez81_*
Ничего не требуется это значение ничтожно мало пишете о соответствие ,учитывайте погрешность приборов, температуру напряжение .Нач. этл.
Uran
QUOTE (Intell @ 27.4.2009, 14:51) *
Разница от ±3 до ±9 мс всё равно присутствует. А при оформлении протокола испытаний ЭВ сразу возникает вопрос о выводе на соответствие требованиям НД. На погрешность средств измерений не спишешь-слишком маленькая-1% (установка УРАН-2)

Как говорится измеряешь до тех пор, пока не получится icon_smile.gif. Делаешь три замера, не квитируя секундомер и определяешь среднее время отключения. 60мс для отключения ЭВ большое время, тип ЭВ не подскажете, если не секрет? На заводском паспорте на ЭВ пишется собств. время отключения - не более 60мс. Реально при замерах собств. времени вкл- откл ЭВ- они всегда меньше заводских, за редким исключением, как и у Вас.
В таких случаях надо охлопать выключатель 5-6 раз, не получилось -поменять установку. В общем - надо убедиться, в том, что ЭВ действительно не проходит по времени откл.
Гость_Intel_*
Цитата(Uran @ 28.4.2009, 11:40) *
Как говорится измеряешь до тех пор, пока не получится icon_smile.gif. Делаешь три замера, не квитируя секундомер и определяешь среднее время отключения. 60мс для отключения ЭВ большое время, тип ЭВ не подскажете, если не секрет? На заводском паспорте на ЭВ пишется собств. время отключения - не более 60мс. Реально при замерах собств. времени вкл- откл ЭВ- они всегда меньше заводских, за редким исключением, как и у Вас.
В таких случаях надо охлопать выключатель 5-6 раз, не получилось -поменять установку. В общем - надо убедиться, в том, что ЭВ действительно не проходит по времени откл.

Отличий было больше при цикле включения. Но это ведь не так принципиально, как при отключении.
Меня больше волновал вопрос при U 75%-110% от номинального, в основном расхождение было там. Но теперь разобрался,
согласно ГОСТ Р 52565-2006, эти величины не являются нормированными, т.е. не требуется обязательного
сходства с заводскими. В протоколе достаточно указывать временные характеристики при U номинальном, а при 75-100%,
достаточно сделать отметку о выполнении данной проверки.
Тип выключателя LF1,ставится в ячейках КРУ 6кВ (у меня на работе) производства "Шнейдер электрик"
а сам выключатель "Merlin Gerin".
t60мс-это время включения-вчера я ошибся-(беру среднее значение из паспортов) при номинальном напряжении, а отключение
49мс также при номинальном. Спасибо за консультацию.
Uran
С LF1 не встречался, на ТЭЦ налаживали ячейки с ЭВ HD4/GT фирмы АВВ.
Собств. время ВКЛ-ОТКЛ измеряются при Uн. Проверяется работа элмагнитов вкл-откл от 0,65Uн.
Время откл важный параметр для выключателей. ЭВ 6-10кВ у нас в основном импортные, за них уплочено не мало денег. В стадии монтажа - наладки мы стараемся выявить все дефекты и неполадки, пока они находятся на гарантии.
Гость_Intel_*
А ВВ испытания межконтактного разрыва вы проводите на ЭВ? Согласно объёмам и нормам испытаний для ЭВ этого не требуется. Но по указанию моего руководства мы выполняем данную проверку.
Uran
QUOTE (Гость_Intel_* @ 30.4.2009, 7:16) *
А ВВ испытания межконтактного разрыва вы проводите на ЭВ? Согласно объёмам и нормам испытаний для ЭВ этого не требуется. Но по указанию моего руководства мы выполняем данную проверку.

Да обязательно, при наладке мы испытываем МКР ЭВ и ВВ. Эксплуатация и инспекция говорят, что на всякий случай надо испытать icon_biggrin.gif .
Гость_Intel_*
А проверку механической работоспособности ЭВ при 1.1Uн вы делаете? Можно ли применять ГОСТ, который я указывал ранее к выключателям иностранного производства, в данном случае к LF1, как Вы считаете?
Uran

QUOTE
А проверку механической работоспособности ЭВ при 1.1Uн вы делаете?


Нет, не видим смысла, спалишь катушку ненароком - не поймут icon_sad.gif .

QUOTE
Можно ли применять ГОСТ, который я указывал ранее к выключателям иностранного производства, в данном случае к LF1, как Вы считаете?


ГОСТов должны придерживаться производители оборудования, если их покупают у нас, значит они соответствуют нашим требованиям.
Мы при наладке руководствуемся требованиями ПУЭ, Раздел1, Глава1.8 Нормы приемо-передаточных испытаний;
РД34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний ЭО; ПТЭЭП, Приложение 3 Нормы испытаний ЭО и аппаратов ЭУ потребителей; Требования заводов - изготовителей .