http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения
1. Вводите мощность одного двигателя.
2. Косинус фи введите не 0.9, как оптимистично указано в условиях. Длч двигателей такой мощности он не будет превышать 0.85. К тому же 3КВт - это механическая мощность на валу, а потреблять он будет 3/0.85 ~= 3.5КВт. Здесь 0.85 - КПД двигателя. Поэтому оставьте значение косинуса равным 0.7.
3. Вводите количество одновременно нагруженных проводов (ОНП) - для 3 двигателей это 9.
4. Выбираете температуру окружающей среды - 40°С.
5. Коэффициент спроса проигнорируйте - расчет должен вестись для максимальной нагрузки: при таких мощностях выигрыш будет мизернейший и будет полностью нивелирован сложностью расчета (даже такого простого).
6. Если действительно нужны будут ссылки на ПУЭ - все таблицы и коэффициенты, которые применяются в расчете отображены на страничке или на них есть ссылки.