Добрый день, вопрос следующий- каким нормативом регламентируется нормы проходя кабелями, проводами деформационных швов в здании?
OBON
Цитата(Del @ 5.6.2009, 20:17) *
Добрый день, вопрос следующий- каким нормативом регламентируется нормы проходя кабелями, проводами деформационных швов в здании?

Здравствуйте всем.
Пока сообщаю по памяти, не имею сейчас времени искать ссылки на документы, по случаю отпишусь позже со ссылками.
Трубы металлические и пластмассовые в месте деформационного шва должны переходить на гибкий рукав, с запасом на предполагаемую расчетную осадку здания ( данные у строителей-проектировщиков). Запас выполняется полукольцом, из расчета не менее 200мм по разнице уровня просадки здания (могу ошибаться в цифре). Открыто проложенные кабели также должны иметь такой же запас полукольцом, С обеих концов деформ. шва должны быть стойки кабельные ( расстояние между стойками где-то 1-1,5метра) а при одиночной прокладке - скобы. При прокладке в лотках лотки в месте шва должны иметь разрыв, кабели в месте разрыва должны иметь запас полукольцом.
С уважением.
Del
Цитата(OBON @ 5.6.2009, 15:52) *
Трубы металлические и пластмассовые в месте деформационного шва должны переходить на гибкий рукав, с запасом на предполагаемую расчетную осадку здания ( данные у строителей-проектировщиков). Запас выполняется полукольцом, из расчета не менее 200мм по разнице уровня просадки здания (могу ошибаться в цифре). Открыто проложенные кабели также должны иметь такой же запас полукольцом, С обеих концов деформ. шва должны быть стойки кабельные ( расстояние между стойками где-то 1-1,5метра) а при одиночной прокладке - скобы. При прокладке в лотках лотки в месте шва должны иметь разрыв, кабели в месте разрыва должны иметь запас полукольцом.
С уважением.


Спасибо за консультацию. И все же хочется уточни это еще и по нормативам, привык работать с первоисточниками.
OBON
Цитата(Del @ 9.6.2009, 12:32) *
Спасибо за консультацию. И все же хочется уточни это еще и по нормативам, привык работать с первоисточниками.

Здавствуйте всем.
Привожу ссылки, которые смог найти.
ПУЭ п.п.2.1.30, 2.2.15, 2.3.15. Типовые, которые возможно уже отменены, но решения по проходу через деформационные швы можно использовать: Л3005 "Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах" (Ленинградский ТПЭП), типовой проект 5.407-22 лист 24, Т.П. 5.407-63.0, Т.П. 5.407-63.1
В каком-то типовом был вариант прохода стальных труб через деформационный шов с использованием гибких металлорукавов, но номер типового на текущий день не смог найти.
С уважением.