Mef
Есть у нас в садовом товариществе электросеть. Её состояние можно кратко охарактеризовать как "П(олный) П(-дец)" Трансформатор 250 кВа на 157 участков. Разбаланс напряжений по фазам в пределах 260 - 150 вольт. Т е если у меня стабильно 230-250 вольт, то у соседа выше двухсот вообще не поднимается. Плана кто куда подключен - нет. Десять лет цеплялись кому как бог на душу положит.
Кумекали на правлении, нужно нарисовать план, кто на какую фазу подключен и как-то сбалансировать нагрузку раскидав домики равномерно по фазам.

Вопрос, как определить фазу, к которой подключен? Визуально не очень то получается.
Гость_Сергей_*
Очень просто! Необходимо отключать по одной фазе отходящую линию и смотреть в каких домах погас свет. После надо подключить равномерно на все фазы нагрузку(дома). Работа долгая, но результат того стоит. В дачных товариществах перекос фаз - обычное дело.

Сергей. Алма-Ата, Казахстан.
ВВ
Цитата(Mef @ 1.9.2009, 11:46) *
Трансформатор 250 кВа на 157 участков.

Т.е. по 1,5 кВА на домик. Не густо. Кстати, это вполне может быть причиной низкого напряжения: трансформатор перегружен!
Цитата(Mef @ 1.9.2009, 11:46) *
Плана кто куда подключен – нет. Кумекали на правлении, нужно нарисовать план, кто на какую фазу подключен и как-то сбалансировать нагрузку раскидав домики равномерно по фазам.
Вопрос, как определить фазу, к которой подключен? Визуально не очень то получается.
Т.е. вы хотите сделать реконструкцию ваших сетей. А зачем вам знать: кто куда подключен сейчас? Все равно, переподключать! По-моему, сначала нужно подумать о замене трансформатора: 1,5 кВА – это 6А на домик при 1-й фазе. Вообще-то, проект следует заказывать в установленном порядке. Самодеятельность ни к чему хорошему не приведет. Ну, а если решите, что новый транс вам «не по зубам» и переподключать будете сами (все же, наверное, какой-то электрик у вас есть и вы его считаете достаточно грамотным), просто на план вашего участка нанесите имеющиеся столбы и отметьте, где по столбам идут 3 фазы, где 2, а где 1 и какой домик от какого столба питается. Затем тупо разбросайте по проводу на каждый дом, и распишите: либо «А», «В», «С» (на каждый дом – следующую фазу), либо, если улицы равномерные, просто по фазе на улицу или ее часть. При этом вы определите, не нужно ли где-то добавлять провода на улицу. После этого, просто: залазите на каждый столб и переподключаете провод к каждому конкретному дому в соответствии с новым планом. Только, сомневаюсь я, что после такого переподключения что-то реально изменится: во-первых, в одних домиках живут постоянно, в других – только суббота – воскресенье, а, во-вторых, наверняка будет куча людей, которые скажут: «это что же, я должен сидеть без электрочайника/кондиционера/духовки/обогревателя (нужное подчеркнуть, что забыл – добавить)». Разумеется, не забудьте про АВ 6А + УЗО 16А, 30мА в боксе под пломбу. Удачи.
Слава
А Вы коэффициент загрузки не учитываете? Что там за дачи?
Гость_ez81_*
Одновременно на дачных участках не проживают ,далее если ВЛ тянули кто как хотел и из чего хотел это первая причина разные сечения много, скруток есть хороший пример как решают эту беду .пртягивают СИП 4*70 от ТП до конца улицы можно ниже существующей ВЛ затем ваш электрик проводит расключение при этом на плане рисует,расключает простым чередованием. Самое сложное это собрать деньги на реконструкцию в остальном все доступно. А транса на 250 Ква вам должно хватить . Ну и не забывайте о повторном заземление нулевого провода на опорах.
Мидведь
Обычно по столбам летит пять проводов. Верхние - фазы АВС, нижние - уличное освещение (фаза) и нуль. Короче, провод к которому подсоеденены все дома - нуль. Ещё вам нужен электрик с клещами и головой, чтобы сделать перефазировку. Обычно, это дело не кого не касается кроме СТ.
Volt380
Ещё проще можно!! Тех кто жалуется на низкое напряжение перекидывать на фазу с максимальным напряжением, пока не устранится перекос.
Гость_ez81_*
Этим проблему не решить завтра пожалуется другой и все вернется на круги своя.
Volt380
Цитата(Гость_ez81_* @ 4.9.2009, 0:08) *
Этим проблему не решить завтра пожалуется другой и все вернется на круги своя.


Я говорю ВСЕХ, кто жалуется перекиндывать, в результате перекос уйдёт, напряжение выровняется.
Гость_ez81_*
Жаловаться могут все кому не лень нагрузка не постоянна.Будем перекидывать до бесконечности лазы изотрем...
вв
Цитата(Гость_ez81_* @ 1.9.2009, 23:06) *
Одновременно на дачных участках не проживают,

Фраза непонятна. Разумеется, в дачном поселке, чаще всего, большая часть не живет постоянно. Но, скажем по субботам и воскресеньям – процентов 80, а то и 90 домиков заняты. Вот в такие дни мощности и не будет. Да и дачные поселки разные бывают. В некоторых многие живут постоянно. У меня сейчас дачи нет. Но когда-то была. Так на моей «улице» из 5-ти домиков – в 2-х жили постоянно, а еще в одном – примерно с апреля по октябрь. В оставшихся – в основном, суббота, воскресенье, но иногда и на неделю оставались.
Dmitry_G
Кроме загрузки по фазам нужно учитывать сечения проводов и расстояния ( бывает и по фазам разное сечение А-25, А-16 и тп). Иной раз сталкивались и с деффектами самих трансформаторов, нужно попробовать замерить напряжение на холостую, так сказать начать с "головы".
Mef
Всех переподключить - это работы на весь сезон. Вряд ли придётся перебрасывать больше 30%
Мощьности больше не дадут, так что нужно есть, что есть. Если бы перегружали транс, то выбивало бы автоматы на трансформаторе, а этого не наблюдаем. По 25 ампер нарезали волюнтаристским порядком, потому как 16 ампер автомат некоторые дачные приборы выбивают. На 25 -то народ не согласен. Три фазы сейчас протянули по всем улицам. В основном по одной-две висели. Проблема ещё в том, что некоторые пролёты проброшены СИПом, а там визуально не определиш, какая фаза куда выходит.
Про повторное заземление. Нулевой провод везде подключен к арматуре, которая уходит в столб. Попробовали сделать полноценное заземление на конце самой длинной линии, вкопали три трубы треугольником, обварили всё катанкой. Разность потенциала с нулём была вольта 3-4. Эффект, само собой, не слишком заметен.
В холостую на трансе примерно 230 вольт и б\м равномерно. Транс в целом привели в порядок, теперь ничего не греется, не подгорает... Стоят 3 автомата по 120 ампер на три линии и полтнник на фонари.
Сергей ДД
Можно еще померять ток в нулевом проводе у транса(уравнительный ток) и определится действительно неравномерная загрузка или длина линии запредельная, плохие скрутки, толщина провода и т.п.

А так перекинуть кто жалуется наверное самый легкий способ, он же урегулирует кто сколько берет. Ведь кто то 2,5 кВт, а кто то и 500 Вт. Расчетом этого не определить, а дачник врядли признается.
Dmitry_G
Вопрос сложный (равномерность загрузки), тем более в дачном хозяйстве, включают нагрузку все разную и в неопределенное время
tatarengineer
Всем кто недоволен перекинут - а многим вообще по барабану. Они и останутся сидеть на перегруженной линии.
majorov
почему же останутся на перегруженой если с неё пересаживать будут дома на другую фазу? потихонечку она разгрузится, и соответственно другие будут нагружаться