Громозека
24.1.2006, 20:56
Добрые люди,
скажите пожалуйста нужно ли учитывать длину нулевой жилы
при расчете падения напряжения в трехфазной сети.
Зарание спасибо.
При расчете падения напряжения в трехфазной сети длину нулевой жилы учитывать не надо....т.к. ведется расчет падения напряжения именно в фазных проводниках. Задачей является определить уровень напряжения на зажимах электропотребителя.
Громозека
25.1.2006, 23:52
Спасибо.
Значит ли все вышесказанное, что и в однофазной сети длину
нулевой жилы не надо учитывать?
Не значит. В симметричной трёхфазной сети ток по нулю не течёт и падения напряжения не происходит. В однофазной сети, соответственно, течёт и происходит.
Цитата(Феодор)
Не значит. В симметричной трёхфазной сети ток по нулю не течёт и падения напряжения не происходит. В однофазной сети, соответственно, течёт и происходит.
Верно!!! И бог с этим падением в нулевом проводнике. Главно чтоб по току правильно был выбран.
Громозека
26.1.2006, 21:21
Всем спасибо за помощь
Напишите формулу расчёта падения напряжения, пожалуйста!
По закону Ома: U=IR
Если для 3-х фазной линии задана мощность и известны параметры линии, то
dU=(PR+QX)/Uл ,
где P и Q - активная и реактивная мощности,передаваемые по линии
R и X - активное и реактивное сопротивления линии.
X=P/tg(фи)
Спасибо за ответ, но меня больше интересует формула падения напряжения в однофазной сети при расчёте осветительной нагрузки, а точнее определение напряжения на последних светильниках при протяжённой линии.
Tchernishev
16.11.2006, 2:10
Нарисуй ка ты схему и я скажу, какая формула тут именно нужна
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.