Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: падение напряжения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Громозека
Добрые люди,
скажите пожалуйста нужно ли учитывать длину нулевой жилы
при расчете падения напряжения в трехфазной сети.
Зарание спасибо.
kivan
При расчете падения напряжения в трехфазной сети длину нулевой жилы учитывать не надо....т.к. ведется расчет падения напряжения именно в фазных проводниках. Задачей является определить уровень напряжения на зажимах электропотребителя.
Громозека
Спасибо.
Значит ли все вышесказанное, что и в однофазной сети длину
нулевой жилы не надо учитывать?
Феодор
Не значит. В симметричной трёхфазной сети ток по нулю не течёт и падения напряжения не происходит. В однофазной сети, соответственно, течёт и происходит.
kivan
Цитата(Феодор)
Не значит. В симметричной трёхфазной сети ток по нулю не течёт и падения напряжения не происходит. В однофазной сети, соответственно, течёт и происходит.


Верно!!! И бог с этим падением в нулевом проводнике. Главно чтоб по току правильно был выбран.
Громозека
Всем спасибо за помощь
Диман
Напишите формулу расчёта падения напряжения, пожалуйста!
WD
По закону Ома: U=IR
Если для 3-х фазной линии задана мощность и известны параметры линии, то
dU=(PR+QX)/Uл ,
где P и Q - активная и реактивная мощности,передаваемые по линии
R и X - активное и реактивное сопротивления линии.
X=P/tg(фи)
Диман
Спасибо за ответ, но меня больше интересует формула падения напряжения в однофазной сети при расчёте осветительной нагрузки, а точнее определение напряжения на последних светильниках при протяжённой линии.
Tchernishev
Нарисуй ка ты схему и я скажу, какая формула тут именно нужна
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     