Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста незнающему человеку.
Мне сказали посчитать рабочий ток ассинхронного двигателя на 380В , 315 кВт.
На его валу находится водяной насос (будет просто циркуляция воды).
Человек который давал задание сказал что двигатель будет загружен только на 70 процентов.
Подскажите как посчитать ток для такого двигателя с такой механической нагрузкой.
Заранее спасибо.
DoctorGauss
16.9.2009, 8:42
NeZnayu
Самое простое - воспользоваться рабочей характеристикой I=f(P2) данного АД, где I - первичный ток (ток статора), Р2 - нагрузка на валу. Если известны параметры двигателя, то можно воспользоваться схемой замещения и для ожидаемого диапазон скольжений рассчитать токи.
Все дело в том, что при уменьшении нагрузки на валу на 30% от номинальной не происходит линейного снижения потребляемой мощности. Кстати, а как подразумевается подключение двигателя - напрямую через пускатель или через устройство частотного регулирования (или другие варианты)?
DoctorGauss, спасибо.
Через частотный преобразователь.
А тип двигателя - АДЧР-400Х-6У1
Тогда непонятен смысл забав с током. По мощности двигателя выбирается частотник, желательно специализированный на насосы, а у частотника указан входной и выходной ток и расписаны аппараты коммутации и защиты
DoctorGauss
16.9.2009, 9:47
NeZnayu
Рассуждения на тему...
Вот паспортные характеристики АДЧР-400Х-6У1: Р2=315кВт, n=1000 об/мин, Uн=380В, f=50Гц, КПД=94,1, cosф=0,86, I1=591 А.
К сожалению, более подробных данных не нашел.
Точный расчет с этими данными произвести, к сожалению, нельзя.
Для грубой (очень грубой) оценки можно принять неизменными КПД (занижает немного расчетный ток), Q1 (реактивная нагрузка - завышает расчетный ток).
Рассчитываем P1=P2/КПД=315*100/94,1=334,8 кВт,
Q1=P1*tg(acos(cosф))=334,8*tg(arccos(0,86))=198,7 квар
P1[0,7]=P2*0,7/КПД=Р1*0,7=334,8*0,7=234,4 кВт
cosф[0,7]=cos(arctg(P1[0,7]/Q1))=cos(arctg(234,4/198,7))=0,65
I1[0,7]=P1[0,7]/(3*Ua*cosф[0,7])=234,4/(3*0,22*0,65)=546,4 А
Отношение токов равно
I1[0,7]/I1=546,4/591=0,92
Очень большой вопрос о корректности расчетов, но в рамках этого приближения ток уменьшится всего на 8%. Интересно было бы провести более точный расчет по схеме замещения.
А вообще, соглашусь с Andrey59, частотник выбирается исходя из номинальной мощности двигателя, тем более шаг в номенклатурном ряде частотников может быть больше, чем разность токов - номинального и при недогрузе - двигателя.
Но вопрос, конечно, интересный.
Andrey59
16.9.2009, 12:58
DoctorGauss,
Вы задали очень правильный вопрос чем управляется. А отвечать стали с точки зрения двигателя, а по-моему надо с точки зрения преобразователя. Правда не понятен вопрос автора, где ему нужен ток до или после ПЧ. А ПЧ имеют разные законы управления и векторные и скалярные (к примеру квадратичный) и функцию энергосбережения. Так что там не все просто. Вот статья по энергосбережению насосов
http://www.vfd.com.ua/content/view/97/31/
DoctorGauss
16.9.2009, 13:03
Цитата(Andrey59 @ 16.9.2009, 16:58)

DoctorGauss,
А отвечать стали с точки зрения двигателя, а по-моему надо с точки зрения преобразователя.
Все-таки вопрос изначально был задан про ток. Неважно (т.е. конечно важно, но не в этом суть

), что он был задан немного некорректно, и потом вылез частотник. Вот мне и стало интересно, какой же все-таки ток будет при работе без частотника. Может еще у кого-нибудь есть соображения по расчету тока двигателя при неполной нагрузке? Или справочник есть с рабочими характеристиками?