Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: 110 постоянного тока
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Гость_Fa15za_*
Помогите пожалуста Схема управления на 110 В Магнитный пускатель сгорел Такой магнитный пускатель немогу найти Как расчитать катушку на 110 постоянного тока из катушки 220 переменного тока
Andrey59
Врядли получится катушки постоянного тока больше по размерам. А какой тип пускателя
Гость_Fa15za_*
Там стояла катушка такой не могу найти Взял пускатель первой величины на 220 переменки греется как кипяток Как чего сделать подскажите Все схему переделывать нет смысла из за одного реле
Гость_Fa15za_*
Схема управления на 110в постоянного тока
Andrey59
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Тип пускателя это все таки военная тайна. Может его можно заменить на мощное реле с катушкой =110. Может поможет Вам сей справочник по катушкам.
Евгений
В наше время купить можно все (заказать через интернет пускатель). Если нет, то перевести схему управления вашим станком/тельфером/и т.п. на 220 переменки.
Andrey59
Схему всю не надо, авот цепь где стоит пускатель можно выделить и запитать отдельно ~220В, аккуратно убра и если надо продублировав все связи. Эту цепь запитать через например 2А автомат его блок-контакты пустить на откл. автомата цепи управления на =110В.
А вообще правильно замечено выше "любой каприз за Ваши деньги", тем более катушка аппарат сменный.
ВВ
Признаться, никогда не сталкивался со станками, в которых управление было бы 110В постоянки. Это какая-то экзотика. Но, если нужно заменить, то в чем проблема? Разумеется, менять всю аппаратуру на другое напряжение – это, когда совсем делать нечего. Но, если у Вас нет пускателя на =110В, Поставьте на место пускателя реле, с катушкой =110В (их найти легче), а контактом этого реле включайте контактор с тем напряжением, которое достанете.
Volt380
даже если не найдётся реле, пускатель можно с успехом коммутировать тиристором, а тиристором управлять постоянкой через сопротивление.
Евгений
Цитата(ВВ @ 26.9.2009, 2:40) *
Признаться, никогда не сталкивался со станками, в которых управление было бы 110В постоянки. Это какая-то экзотика.

Встречал такие лично. Но сейчас не помню, что за станки это были конкретно. Может большие карусельные (много релюх использовалось), может с ЧПУ (тиристоры).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.