Гость_Fa15za_*
23.9.2009, 12:03
Помогите пожалуста Схема управления на 110 В Магнитный пускатель сгорел Такой магнитный пускатель немогу найти Как расчитать катушку на 110 постоянного тока из катушки 220 переменного тока
Andrey59
23.9.2009, 13:05
Врядли получится катушки постоянного тока больше по размерам. А какой тип пускателя
Гость_Fa15za_*
23.9.2009, 14:16
Там стояла катушка такой не могу найти Взял пускатель первой величины на 220 переменки греется как кипяток Как чего сделать подскажите Все схему переделывать нет смысла из за одного реле
Гость_Fa15za_*
23.9.2009, 14:18
Схема управления на 110в постоянного тока
Andrey59
23.9.2009, 15:13
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТип пускателя это все таки военная тайна. Может его можно заменить на мощное реле с катушкой =110. Может поможет Вам сей справочник по катушкам.
В наше время купить можно все (заказать через интернет пускатель). Если нет, то перевести схему управления вашим станком/тельфером/и т.п. на 220 переменки.
Andrey59
23.9.2009, 19:31
Схему всю не надо, авот цепь где стоит пускатель можно выделить и запитать отдельно ~220В, аккуратно убра и если надо продублировав все связи. Эту цепь запитать через например 2А автомат его блок-контакты пустить на откл. автомата цепи управления на =110В.
А вообще правильно замечено выше "любой каприз за Ваши деньги", тем более катушка аппарат сменный.
Признаться, никогда не сталкивался со станками, в которых управление было бы 110В постоянки. Это какая-то экзотика. Но, если нужно заменить, то в чем проблема? Разумеется, менять всю аппаратуру на другое напряжение – это, когда совсем делать нечего. Но, если у Вас нет пускателя на =110В, Поставьте на место пускателя реле, с катушкой =110В (их найти легче), а контактом этого реле включайте контактор с тем напряжением, которое достанете.
даже если не найдётся реле, пускатель можно с успехом коммутировать тиристором, а тиристором управлять постоянкой через сопротивление.
Цитата(ВВ @ 26.9.2009, 2:40)

Признаться, никогда не сталкивался со станками, в которых управление было бы 110В постоянки. Это какая-то экзотика.
Встречал такие лично. Но сейчас не помню, что за станки это были конкретно. Может большие карусельные (много релюх использовалось), может с ЧПУ (тиристоры).