Георгий
Имеется следующая проблема.
В состав старинной установки входит вакуумная печь с молибденовыми нагревателями (три-шесть прутков, диаметр 6 мм и длиной пол метра, соединенные параллельно). Они запитаны от понижающего трансформатора ОСУ40/0,5А, который, в свою очередь, управляется регулятором напряжения Р-111 на тиристорах ТВ200 (водоохлаждаемые).
Иногда происходят броски тока и срабатывает автомат, вырубая весь нагрев.
Нагреватели, через спец. токовводы с охлаждением вставлены в крышку вакуумной камеры.
Конечно, понятно, что возможно замыкание на корпус, мультиметр его не видит, но при повышении напряжения пробьет легко, хотя при работе на нагревателях добавляется всего несколько вольт. Мало того, при отключении от трансформатора токовводов, таких фокусов не получается, а при подключении хотя бы одного конца - происходит. Но этого не случается в отсутствие питания на регуляторе! То есть, включаем общий автомат - цепь первичной обмотки через разорванные тиристоры собрана. На вторичке появляется 4 вольта относительно земли и 0 вольт на концах нагревателей - ничего не происходит; подаем питание на регулятор, тиристоры по прежнему закрыты, потенциалы те же, но автомат выбивает с такой же частотой как и при работе.
Посоветуйте, с чего начинать разборки с установкой. В наличии мультиметр и старенький осциллограф, установка может проработать час, другой и все в порядке. Самому ни как не решить.
Andrey59
Можно попробовать поиспытовать исключив из схемы тиристоры. А вообще работа тиристоров на трансформатор не есть хорошо, а есть очень плохо, желательно чтобы они стояли после тр и работали на активную нагрузку. Не знаю как ТВ200 по току
Георгий
Цитата(Andrey59 @ 23.9.2009, 14:03) *
Можно попробовать поиспытовать исключив из схемы тиристоры...

Дело в том, что нагреватели необходимо запускать плавно, пол часа, не меньше, иначе "разлетятся" от термоудара. Нагреваются до 2000С и выше.
Andrey59
Проще конечно проверить мегометром нагреватели на корпус, отключив тиристоры или поменять тиристоры