Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Штрабы в бетонном перекрытии
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


~Слава~
Возможно ли сети к светильникам на потолке (окрашенное бетонное перекрытие) прятать в штрабы. Даметр ПВХ 20мм. Строители утверждают, что при штрабежке будет повреждена арматура перекрытия. Штукатурка минимум примерно 5мм + штраба для ПВХ 20мм вглубину максимум 25мм. Может строители утрируют, и до арматуры с учетом штукатурки не достать? Очень не хочется устраивать по потолку открытую прокладку..
Мастер Джу
Будет повреждена,арматура примерно в 5-10 мм от поверхности лежит.Плита пустотелая?Можно внутри плиты провода кинуть.Если вдоль плиты такой вариант может подойти.
Олега
Арматура работает только в толще бетона. Расчет на все мм. Не трогайте, низя.
~Слава~
Цитата(Мастер Джу @ 30.9.2009, 17:36) *
Плита пустотелая?Можно внутри плиты провода кинуть.Если вдоль плиты такой вариант может подойти.

Плита не пустотелая. Хотя надо уточнить..

Цитата(Олега @ 30.9.2009, 18:02) *
Арматура работает только в толще бетона. Расчет на все мм. Не трогайте, низя.


Это верно. Арматура отдельно от бетона не работает..

Проконсультировал знакомый конструктивщик. Сказал что арамтура повреждена будет, но не всегда это криминал. У всех плит арматура работает на нагрузку в одном направлении, несмотря на укладку "крестиком". Если прорезать штрабу паралельно направлению в котором "несет" плита, таким образом разрезав не несущие прутки арматуры, то это практически не влияет на общую несущую способность всей плиты. Попробую всетаки отстоять штрабы...
Мастер Джу
Цитата(~Слава~ @ 1.10.2009, 0:25) *
Плита не пустотелая. Хотя надо уточнить..



Это верно. Арматура отдельно от бетона не работает..

Проконсультировал знакомый конструктивщик. Сказал что арамтура повреждена будет, но не всегда это криминал. У всех плит арматура работает на нагрузку в одном направлении, несмотря на укладку "крестиком". Если прорезать штрабу паралельно направлению в котором "несет" плита, таким образом разрезав не несущие прутки арматуры, то это практически не влияет на общую несущую способность всей плиты. Попробую всетаки отстоять штрабы...


Вдоль?:6 метровая плита?Пустотелка?И то так делать не надо!А по СНиПАм это вовсе запрещено!
~Слава~
Вдоль?:6 метровая плита?Пустотелка?И то так делать не надо!А по СНиПАм это вовсе запрещено!

Со снипами спорить не собираюсь. То что запрещено уже понял. Хочется узнать может ли штраба 25х25мм нанести реальный вред перекрытию по несущей способности или нет. Скорее это вопрос строителям.
Мастер Джу
Конечно нанесет вред!Есче какой!
Арматуру посмотрите(сечение)!Может быть поймете.
Anatoli
в панелях напряжонная арматура, работает на растяжение, при переризании арматуры считайте что плита перерезана.
Мастер Джу
Цитата(Anatoli @ 1.10.2009, 3:04) *
в панелях напряжонная арматура, работает на растяжение, при переризании арматуры считайте что плита перерезана.


Так и есть.