Уважаемые форумчане,
помогите, плиз, разобраться.
описываю ситуацию...
Ранее плазменная панель (ПП) была подключена через простой удлинитель (удлинитель с обычным штекером, два конца). Сама же плазменная панель с евровилкой, с землей, поэтому подключал через переходник к простому удлинителю.
Купил сетевой фильт (СФ) SVEN Plаtinum
http://www.sven.ru/catalog/filter/platinum.htm
воткнул в СФ вилку ПП (уже как надо, с землей) и подключил СФ к сети (через переходник, т.к. у СФ евровилка), сразу вырубило автомат на квартирном щитке. Попробовал несколько раз - автомат вырубало. Попробовал вставить вилку от ПП перевернув на 180%, автомат все равно вырубает.
При чем потом проверял СФ, подключая к нему обычную вилку (два конца) от светильника, поочередно в каждый из 5-ти входов СФ, а так же евровилку с землей без переходника от утюга и автомат не вырубало.
Подумал, что дело в СФ и поменял его на другой такой же модели.
Ситуация с подключением ПП и вырубанием автомата на квартирном щитке повторилась.
Понял, что дело, вероятно, не в СФ и нашел последовательность подключения ПП через СФ к сети, а именно – сначала подключаю к сети СФ (через переходник, т.к. у него евровилка), а уже потом к СФ подключаю ПП (так же через переходник, т.к. без переходника вырубает автомат даже в такой последовательности). В этом случае автомат не вырубает.
И вот еще какой момент.
При подключении ПП через СФ к сети в найденной последовательности и дав ПП поработать продолжительное время (3-4 часа), потом когда отключаю СФ от сети, то штекеры переходника СФ и штекеры самого СФ горячие, что полагаю не правильно.
Вот такая ситуация.
Может есть мысли, в чем может быть проблема?