Гость_Sergej_*
10.10.2009, 0:01
Есть ли существенная разница в сечении кабеля длинной 8 метров на розетки с общей нагрузкой 2 киловатта.
Там бросили 1,5 квадрата этого конечно маловато поэтому вышибает 10 амперный автомат (да и автомат маловат). Нужно ли увеличить сечение кабеля на 2,5Или достаточно поставить 16А автомат?
Интересно послушать ваше мнение
savelij®
10.10.2009, 1:44
Возможно, достаточным будет установка автомата на 13А.
лучше на 13,5 А))
если медь, то 1,5 хватит, а автомат на 16
savelij®
10.10.2009, 9:39
Цитата(с2н5он @ 10.10.2009, 7:55)

лучше на 13,5 А))
...
Не понял шутку.

А ели достаточно 1,5 мм2, то зачем АВ16А?
Может автор уточнит характер нагрузки
При 8м для 2кВт потери на меди в 1,5мм2 составят 0,83%, нормально. Автомат можно увеличить до 13А (по допускам ПУЭ) и до 16А (по допускам каталогами производителей).
Гость_Сергей_*
12.10.2009, 4:33
Цитата(savelij @ 10.10.2009, 9:39)

Не понял шутку.

А ели достаточно 1,5 мм2, то зачем АВ16А?
Может автор уточнит характер нагрузки
Спасибо за ответы
Нагрузка активная 8 компьютерных блоков без мониторов по 250 watt каждый + вентиляторы шкафа еще 200 ватт
Я тоже думаю что 16А хватит
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.