Александр А
Электропомещение 5,9х2,3х2,4(H) м. С одного торца распашные наружу ворота на всю ширину и высоту помещения.

Необходимо разместить панели 0,4 кВ (типа Щ070) на длинной стене в один ряд. Общая длина панелей (с учетом двух торцовых) – 4,92 м. Ввод-вывод – кабели через пол.

Проектировщик, ссылаясь на п.4.1.23 2) ПУЭ утверждает, что от торцовых панелей до торцовых стен должен быть зазор не менее 1 м, поэтому панели в помещение не влезут.

ПУЭ читал. Хорошо читал icon_confused.gif . Метровый зазор по торцам не нашел.

Подскажите, какой должен быть минимальный зазор по торцам до стен?
Kosares
Ссылается то он правильно:
4.1.23. В электропомещениях (см. 1.1.5.) проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям:
1) ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м, высота проходов в свету не менее 1,9 м. Ширина прохода должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями, однако ширина прохода в этих местах должна быть не менее 0,6 м;
2) расстояния от наиболее выступающих неогражденных неизолированных токоведущих частей (например, отключенных ножей рубильников) при их одностороннем расположении на высоте менее 2,2 м до противоположной стены, ограждения или оборудования, не имеющего неогражденных неизолированных токоведущих частей, должны быть не менее:
1,0 м - при напряжении ниже 660 В при длине щита до 7 и 1,2 м при длине щита более 7 м;

если у вас есть в панелях, неогражденные неизолированные части, то в самом деле 1 метр.. а вообще, как я понимаю, - панели полностью закрытые до 2200 по высоте.. а если панель полностью закрыта то 0,8 метра
Олега
Щит одностороннего обслуживания, с боковыми стенками. Проходы ни к чему. И зазоры метровые тоже. Единственное, если для съемных боковушек (при наличии), чтоб снимать удобнее. Так по пол-метра у вас есть. А если весь шкаф сварной, то ведь его на заводе собрали и было удобно.. А почитайте ПУЭ вдвоем с проектировщиком.

Kosares, щиты стоят вдоль стены. посередке их не поставишь. Значит обслуга односторонняя. "Панели распределительных щитов одностороннего обслуживания серии ЩО-70 .. Это сварные металлоконструкции, дополненные болтовыми соединениями узлов и профилей."
Зачем проходы, куда проходить?
Kosares
Цитата(Олега @ 14.10.2009, 17:30) *
Kosares, щиты стоят вдоль стены. посередке их не поставишь. Значит обслуга односторонняя. "Панели распределительных щитов одностороннего обслуживания серии ЩО-70 .. Это сварные металлоконструкции, дополненные болтовыми соединениями узлов и профилей."
Зачем проходы, куда проходить?


ширина помещения 2,3 метра. обычно, если щиты не имеют дверей, то их ставят не вплотную к стене, а так чтобы и сзади проход тоже был и оборудование вывешивается на лицеврой панели.
Поэтому проектировщик и оставляет метр. Ширина как я в инете нашел такого щита 0,6 м..
Вот и получается 1 +0,6 +0,8=2,4

только если я правильно понимаю, у этих шкафов есть прекрасная дверь впереди, открыв которую можно отключить и подключить все о чем мечтаешь и соответственно шкафы спокойно ставятся к стенке и остается более 1,5 метра.. может проектант о ней не знает!? icon_smile.gif
с2н5он
странный какой то проектант, может он между строк читает?
Александр А
Цитата(с2н5он @ 15.10.2009, 3:53) *
странный какой то проектант, может он между строк читает?


Вероятно. Особенно плохо, когда идет сочетание малого представления объекта проектирования плюс чтение "между строк". icon_sad.gif

Спасибо всем ответившим, договорились на разумном зазоре, исходя из удобства монтажа шкафа.
Олега
Цитата(Kosares @ 14.10.2009, 19:40) *
ширина помещения 2,3 метра. обычно, если щиты не имеют дверей, то их ставят не вплотную к стене, а так чтобы и сзади проход тоже был и оборудование вывешивается на лицеврой панели.

Щиты одностороннего обслуживания в проходе не нуждаются. Если то только по малой нужде бегать icon_biggrin.gif
Строго говоря и 2,3 не равно 2,4м. Чем больше с лицевой стороны места, тем лучше. Стесненные искуственно условия ни к чему.

Недавно поставил шкаф с зазорами по 15см (ручек управления или чего другого по бокам нет). Надзор принял. Зачастую ВРУ вобще в нишу ставят.