Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Энергосбыт-требования к проектной док.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Дамир
Добрый день! Вопрос адресован к тем кто работает с Энергосбытом в части согласования проектной документации. Схема электроснабжения примерно следующая: точка подключения в ГРЩ жилого дома, через 40А автомат (Потребитель 380В/P=8,6кВт/I=13,8А). Трасса до распред щита (РЩ) 180 метров по стволу вентшахты жилого дома. На вводе в РЩ 32А автомат, за ним счетчик, за ним УЗО типа F364, 40А, 30мА. При согласовнии проекта наткнулся на ряд замечаний, природа которых не совсем понятна.
1. Не соблюдена селективность в приведенной схеме.
2. В РЩ перед счетчиком автомат не нужен (оказывается энергосбыт пломбирует щиты в которых установлен счетчик, все оперативные действия только при снятии пломб инспектором)
Если кто сталкивался с подобными замечаниями, прошу поделиться инфой. Спасибо.
С уважением, Дамир Фасхутдинов. (для быстрой связи ICQ 219-558-977)
Гость
А как пропустили прокладку в вентиляционной шахте?
Марсик
Согласно ПУЭ (п.1.5.36) перед счётчиком следует установить отключающий аппарат по длине проводки не боле 10 м. По ПУЭ (п. 7.1.64) отключающий аппарат для счётчика, установленного в квартирае, должен быть расположен за пределами квартиры.
С учётом ПУЭ (п.3.1.4) электроснабжение объекта возможно по следующей схеме:
В ГРЩ автомат 380 В. 20 А. В этажном щите перед входом в квартиру автомат 380 В 16 А. В РЩ после счётчика, непосредственно включённого в питающую сеть – УЗО 380 В 16 А 30 мА. Далее групповые автоматы на 13 А и 10 А. Если групповые автоматы ставить на 16 А, то необходимо выполнять однофазный ввод.
Прокладка кабелей в вентшахтах не допускается. Необходимо проложить кабель в штрабе ( в трубе ПХВ) или открыто в стальной трубе. Необходимо так же проверить сечение кабеля по условиям срабатывания защиты при К.З и по потере напряжения в питающей сети.
alex79
Насчет селективности-абсолютно согласен с Энергосбытом. Ошибка у Вас. С узо вы я явно перестарались. Исходя из схемы оно должно быть менее 32А....
alex79
Пардон-не дочитал. Беру свои слова обратно. Их ввело в заблуждение узо.... Наверное тоже недочитали))))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.