Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение 3-х фаз в нагрузку
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Гость_Павел_*
Извините за дурацкий вопрос
Установили 3-х фазный тепловой насос. Запустили, все класс.
Далее столкнулись с проблеммой. Достаточно часто где-то не линии или на подстанции переключают фазы и аппарат встает( срабатывает защита). Существуют ли в природе такие устройства, что бы через них включить аппарат и в случае перефазировки они сами как нибудь меняли фазы, то есть независимо от подходящих фаз после такого устройства фазы всегда оставались в константе. Спасибо
Сергей ДД
Это грубое нарушение, смена фаз если и возможна(бывает иногда), то только когда вас принимают за однофазного потребителя и втихаря(если никто не жалуется). Всё должно быть сфазировано. Требуйте фазировки. Пишите письменно жалобу в энерго снабжающую организацию.
Мидведь
Может проще переделать в однофазный?
Volt380
а почему встаёт? у меня тепловая пушка просто назад крутится)) а в другой, которая по современнее, вообще движок какой-то маленький, ему вообще побарабану, хде какая фаза!

Цитата(Volt380 @ 20.10.2009, 22:58) *
ему вообще побарабану, хде какая фаза!

хе тока щас понял, может он однофазный icon_biggrin.gif
Мидведь
Вот именно что однофазный icon_biggrin.gif
Andrey59
Может стоять реле контроля фаз типа ЕЛ-11, а может не стоять тогда и крутится в другую сторону.
gomed12
Ставите пускатели для реверсивного привода через реле РКС (http://www.rele.ru/pdf/rksm.pdf), при останове двигателя из-за перефазировки РКС включит второй пускатель, который включен в противофазе (для теплового насоса-в фазе). Далее при любой перекидке насос выберет другой пускатель, который окажется в фазе и так в автоматическом режиме.
Или с теми же пускателями, вместо РКС на выходе насоса ставите реле напора воздуха (http://www.packo.ru/taxonomy/term/20245), насос также будет работать в автоматическом режиме.
P.S. 1. С РКС необходимо попробовать, неясно как оно будет вести себя после подачи напряжения в противофазе, в принципе должны контакты РКС остаться замкнутыми, что означает для реле торможение, а насосу режим перекидки фаз.
2. Насос, наверное, водяной, а не воздушный, все равно с реле давления задача разрешится.
3. При использовании этих схем, останов насоса необходимо осуществлять, чтобы не усложнять схему, снятием напряжения.
Andrey59
Тогда (с реле давления) надо и от "сухого" хода защищать, а то будет щелкать пускателями пока не сгорит от пусков. Вообще схему надо продумывать для различных случаев (типа переключился от перефазировки по РД, а дальше то же с этого расклада фаз по РД переключатся). Желательно для начала с энергосбытом побороться
gomed12
По идее, в этих насосах д/б встроенная защита и от обрыва фаз и от "сухого" хода, от последнего как раз РД и защитит.
Другое дело, оно не поймет это "сухой ход" или перефазировка, поэтому внутренняя защита д/воздействовать на отключающее устройство на вводе.

Согласен, схему необходимо разрабатывать, предложил лишь один из принципов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.