andrey81
23.10.2009, 10:33
Добрый день!Подскажите,на предприятие ограничили подачу питания до мощности в 50кВА(40кВт-я прав?).вопрос-сколько в Амперах можно допустить нагрузку(по фазам или общую)?.
andrey81
23.10.2009, 11:55
ограничили как?-со слов энергетика(в чьем ведении ТП от которой мы запитаны)"я поставил уставку на 50кВА-ток считайте сами."вот.
Мастер Джу
23.10.2009, 12:03
Похоже по низкой стороне.0.4КВ?Так?
Сеть трехфазная?Нагрузка какая?Активная?
Уставку на 50 ква нельзя поставить в принципе.
Уставку можно поставить на определенный ток.
Спросите как он выщитал ток с учетом реактивной мощности,если конечно она у вас есть.
andrey81
23.10.2009, 12:34
Мастер Джу Вы меня сыпете))))).
Про 50кВА тоже так думал,но тем не менее привел его слова.
Сеть 3-х фазная,могу я используя,например,формулу расчета Р=Uф*IфcosФ посчитать свой I?
С энергетиком не связаться.
Нагрузка-эл.двигатели,лампы и т.п.
Сергей ДД
23.10.2009, 12:40
Нагрузка по фазам должна быть симметрична, вопрос только как вы контролируете, по прибору мощности или по току в фазе. Поставить один прибор на все 3 фазы, что бы показывал ток общий, я такого не встречал.
1 МВА=68 А при напряжении в 10,2 кВ, по щитовому прибору который показывает в одной фазе. При постановке щитового прибора по 0,4 кВ при 50 кВА ток в фазе 84 А. Думаю так, а что скажет контролирующий орган, на сколько вы ограничились? Они то как вас будут контролировать?
andrey81
23.10.2009, 12:58
Иду в щитовую,токовыми клещами на вводном автомате меряю нагрузку по каждой фазе,и пытаюсь понять,вычислить запас какой есть по току или наоборот надо идти что-либо отключать.вот.
andrey81
23.10.2009, 14:00
о.к.сейчас попробую.
это будет допустимый ток на каждую фазу или сумма?
50кВА=1.73*220*I*0.85(соs Ф брать такой?)
получилось I=154A-на каждую из фаз?
я правильно взял-50кВА не 40кВт?
andrey81
23.10.2009, 15:01
Большое спасибо.все понял.
DoctorGauss
23.10.2009, 16:19
Цитата(andrey81 @ 23.10.2009, 18:00)

о.к.сейчас попробую.
это будет допустимый ток на каждую фазу или сумма?
50кВА=1.73*220*I*0.85(соs Ф брать такой?)
получилось I=154A-на каждую из фаз?
я правильно взял-50кВА не 40кВт?
Капец, Вы считаете.
S=3*Uф*I=корень3*U*I
I=S/(3*Uф)=50/(3*0,22)=75,8 А.
andrey81
23.10.2009, 17:01

:

: я не правильно высчитал?
DoctorGauss
23.10.2009, 17:06
Цитата(Мастер Джу @ 23.10.2009, 20:33)

Считаем 50000/220*1.75=130 ампер по одной фазе никак не 75!

У кого есть мнение?
Как правило, мощность указывается на 3 фазы, а ток на фазу.
Если все-таки считать 50 кВА на фазу, то
I=S/Uф=50/0,22=227,3 А.
savelij®
23.10.2009, 17:15
Цитата(Мастер Джу @ 23.10.2009, 16:33)

У кого есть мнение?
При активке I=50/0,66=75,8А
Цитата(Мастер Джу @ 23.10.2009, 16:33)

Считаем 50000/220*1.75=130 ампер по одной фазе никак не 75!
Не совсем верно )) Если употребляем корень из трех, то должны брать линейное напряжение, а не фазное.
I = 50000 {ВА} / (380 {В}*1,75) = 75 Ампер (ток по одной фазе при активной нагрузке)
Можно и проверить: 75 А по каждой фазе, три фазы, напряжение на каждой фазе 220 В.
P=75*3*220=49500
Примерно так.
Тут все не просто, а очень просто!
S = (Корень из 3) * Uл *Iф;
Iф = S/(1.73 *Uл), А.
Естественно, ток Iф - ток в фазе (в каждой, т.к. формула для симметричной трехфазной сети), естественно, ток - полный (активно-реактивный.) Так клещами Вы ток полный и меряете.
Ограничили до 50 кВА, значит (для сети 0,4 кВ):
Iф = 50 / (1,73 * 0,4) = 72 А.
Ограничение, скорей всего, стоит по току. Поэтому более 70 А лучше не грузиться...
andrey81
23.10.2009, 17:40
а почему Uл=0.4кВ?
Цитата(Мастер Джу @ 23.10.2009, 18:46)

и как вы получите 72Ампера? Распишите плиз...
Цитата(mic61 @ 23.10.2009, 18:35)

Iф = 50 / (1,73 * 0,4) = 72 А.
Или я не понял вопроса...
andrey81
23.10.2009, 18:01
т.е.380 вольт это 0,4 киловатт(или киловольт?)?
Цитата(andrey81 @ 23.10.2009, 18:01)

т.е.380 вольт это 0,4 киловатт(или киловольт?)?
Конечно киловольт (кВ). Подставьте в формулу 0,38 кВ, получите ток чуть больше...
Гость_haramamburu_*
23.10.2009, 22:45
Основная путаница в том, что выделили кВА(полная мощность), а не кВт(активная мощность). Измеряя токовыми клещами вы меряете "полный ток" кот-й входит в формулу полной мощности S. А вот сколько "полезных Ампер" (можно читать кВт) вы потребите, зависит от косинуса фи вашего предприятия. Контролировать (клещами) можно, но по "полным Амперам" :
Цитата(DoctorGauss @ 23.10.2009, 16:19)

S=3*Uф*I=корень3*U*I
I=S/(3*Uф)=50/(3*0,22)=75,8 А.
8q
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.