Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: несимметрия по нагрузке
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


vnako
в каком процентном соотношении должна быть распределена нагрузка между фазами А В С
электрик Дмитрий
Неравномерность нагрузки не более 15 %.
DoctorGauss
Цитата(vnako @ 23.10.2009, 15:32) *
в каком процентном соотношении должна быть распределена нагрузка между фазами А В С

В СП 31-110-2003
"9.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий."

Про силовую нагрузку ничего не сказано.