Цитата(vnako @ 23.10.2009, 15:32)

в каком процентном соотношении должна быть распределена нагрузка между фазами А В С
В СП 31-110-2003
"9.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий."
Про силовую нагрузку ничего не сказано.