Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сопротивление изоляции кабеля
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


gert
Подскажите какое должно быть сопротивленние изоляции жил в кабеле,расчитанном
на нагрузку 30-40 А,380 переменки.
Длина кабеля 20 метров между двумя жилами сопротивление около 8 МОМ,стоит ли его исполи
зовать на данную нагрузку?
mic61
А чем измеряли?
?
Цитата(mic61 @ 3.11.2009, 21:19) *
А чем измеряли?

кетайсим тестером? radost.gif
gert
Цитата(? @ 4.11.2009, 0:29) *
кетайсим тестером? radost.gif



Мерил мегометром
haramamburu
Цитата(gert @ 4.11.2009, 14:26) *
Мерил мегометром

Напряжение меггера должно быть =1000В, сопротивление кабеля не менее 500кОм (хотя по жизни чем выше - тем спокойней), нагрузка ни причем, да и меггер меггеру рознь.
mic61
Цитата(haramamburu @ 4.11.2009, 13:43) *
Напряжение меггера должно быть =1000В, сопротивление кабеля не менее 500кОм (хотя по жизни чем выше - тем спокойней), нагрузка ни причем, да и меггер меггеру рознь.

В принципе все так. Вот здесь можно почитать немного об этом:http://bashel.bashel.ru/inform/MEGA.doc
gert
Цитата(mic61 @ 4.11.2009, 15:57) *
В принципе все так. Вот здесь можно почитать немного об этом:http://bashel.bashel.ru/inform/MEGA.doc

Вычетал-Измерение производится со всеми присоединенными аппаратами (катушки, провода, контакторы, пускатели, автоматические выключатели, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов тока и напряжения и т.п.).
А если голый,неподключенный кабель показывает 8Мом на двух жилах остальные две
бесконечность,стоит ли его применять для подключения нагрузки на улице,неупадет ли сопротив
ление ниже от сырости.
mic61
8 МОм - это вполне нормально. Подключайте. Через пару месяцев перемеряйте еще раз изоляцию. Изоляция может и улучшиться (подсохнуть от нагрузки.) В динамике будет видно.
А что за кабель? Какя изоляция - резина или винил? Винил, конечно, лучше.
gert
Цитата(mic61 @ 4.11.2009, 19:10) *
8 МОм - это вполне нормально. Подключайте. Через пару месяцев перемеряйте еще раз изоляцию. Изоляция может и улучшиться (подсохнуть от нагрузки.) В динамике будет видно.
А что за кабель? Какя изоляция - резина или винил? Винил, конечно, лучше.



РЕЗИНА
haramamburu
Цитата(gert @ 4.11.2009, 18:47) *
Вычетал-Измерение производится со всеми присоединенными аппаратами (катушки, провода, контакторы, пускатели, автоматические выключатели, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов тока и напряжения и т.п.).

Не помню где, но попадалось сл-е: типа меряют меряют меггером, а он все КЗ и КЗ. Оказалось при включенной нагрузке мерили icon_smile.gif
mic61
Цитата(gert @ 4.11.2009, 18:21) *
РЕЗИНА

Я бы еще визуально и на ощупь обследовал изоляцию жил. Насколько пересохла резина, не крошится ли. Ну, конечно, при подключении на жилы одеть виниловую трубку. Перед подачей напряжения еще раз бы померял изоляцию.
haramamburu
Да и кабель (КГ?) не по назначению...(если стац. монтаж)