Студент_1
Здравствуйте,подскажите как в каменистой почве сделать заземление?максимум на по метра удается забить уголок,как быть?что делать?
Спасибо.
с2н5он
сверлить бурилкой
andrey357
Копваете сколько можно - как правило с ломикомна 0,5 метра без проблем. И потом канаву под горизонтальный заземлитель все-равно копать.
Потом перфоратором СДС макс с метровым сверлом под стальной пруток. потом пруток добиваете. Правда если грунт каменный, то сопротивление может быть черти-какое. По уму надо рыть котлован, засыпать грунтом и там размещать ЗУ
Студент_1
А какой глубины должен быть котлован?может быть уложить лист металла и засыпать грунтом?
gomed12
Цитата(Студент_1 @ 6.11.2009, 1:35) *
А какой глубины должен быть котлован?может быть уложить лист металла и засыпать грунтом?

ПУЭ 1.7.105....В скальных структурах допускается прокладывать горизонтальные заземлители на меньшей глубине, чем этого требуют 1.7.91-1.7.93, но не менее чем 0,15 м. Кроме того, допускается не выполнять требуемые 1.7.90 вертикальные заземлители у входов и у въездов.

1.7.106. При сооружении искусственных заземлителей в районах с большим удельным сопротивлением земли рекомендуются следующие мероприятия:
...3) укладка в траншеи вокруг горизонтальных заземлителей в скальных структурах влажного глинистого грунта с последующей трамбовкой и засыпкой щебнем до верха траншеи;
4) применение искусственной обработки грунта с целью снижения его удельного сопротивления, если другие способы не могут быть применены или не дают необходимого эффекта.

Олега
Примените, как советует gomed12 icon_rolleyes.gif , порошок понижающий сопротивление растекания аналогично соли, только коррозию он не вызывает. а потому законный. Поищите в нете..
Студент_1
Спасибо,Вы мне очень помогли.