Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: нормы подъездного освещения!
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


weeke
доброго всем времени суток!
вот в принципе и тема вопроса!
какое должно быть освещение перед жилым подъездом,а также в тамбуре и самом подъезде?
можно ссылку на ПУЭ.
за ранее спасибо!
Мастер Джу
Здесь нужны СНиП,а не ПУЭ.Например http://www.vashdom.ru/snip/2305-95/
asverevkin
Цитата(weeke @ 16.1.2010, 18:55) *
какое должно быть освещение перед жилым подъездом,а также в тамбуре и самом подъезде?можно ссылку
Какие нормы нужны?
Если Вы имеете в виду нормируемую освещенность, то взгляните "Пособие к проект-ю естеств., искус., и совм. освещ." СНиП II.4.79, и еще СНиП 23-05-95. Я помню только, что уличная осв-ть д.б. не менее 0,2 лк.
OBON
Цитата(weeke @ 16.1.2010, 17:55) *
...
какое должно быть освещение перед жилым подъездом,а также в тамбуре и самом подъезде?
...

Здравствуйте все.
Перед жилым подъездом (можно считать как тротуар) СНиП 23-05-95* п.7.31 таб.12 строки 3 и 9 = 2лк.
В подъезде и тамбуре СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Табл.1 п.16 горизонтальная освещенность на уровне пола =20лк.
С уважением.
с2н5он
освещение перед подъездом по идее должно быть предусмотрено с уличного освещения, лет 5-10 назад запрашивали Ростехнадзор для чего нужны светильники у подъезда (на доме) ответ был "для обозначения входа в жилище" со ссылкой на НД, какую щас не помню
OBON
Цитата(с2н5он @ 19.1.2010, 21:27) *
освещение перед подъездом по идее должно быть предусмотрено с уличного освещения, лет 5-10 назад запрашивали Ростехнадзор для чего нужны светильники у подъезда (на доме) ответ был "для обозначения входа в жилище" со ссылкой на НД, какую щас не помню

Здравстуйте все.
Есть возражение... СП31-110-2003 "п. 4.8 Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерные знаки и указатели пожарных гидрантов (если для них не используются световые указатели) должны освещаться светильниками, присоединенными к сети аварийного освещения"
Раньше в ВСН59-88 этот пункт был под тем же номером.
От себя замечу, что вопрос освещать или не освещать входы в подъезды зданий в СП31-110 не обсуждается а принимается как должное и обязательное.
С уважением.
с2н5он
а я разве против? тем более, что похожее есть и в ПУЭ, я говорю что было - речь по мойму шла о том, что владелец не хотел их обслуживать (экономил) и говорил, что достаточно уличного- урезонили сей бумагой только, кстати сей СП ещё даже пешком под стол не ходил в то время icon_biggrin.gif
Олега
Вместо него под стол ходил В.С.Н. Просто ходил icon_wink.gif
Цитата(OBON @ 21.1.2010, 17:42) *
Раньше в ВСН59-88 этот пункт был под тем же номером.

с2н5он
Цитата(Олега @ 21.1.2010, 20:57) *
Вместо него под стол ходил В.С.Н. Просто ходил icon_wink.gif

просто имел ввиду, что давно это было
weeke
доброго всем времени суток!
увожаемые товарищи "старики" спасибо за ответы!но я так и не нашёл ответ на один вопрос!
есть ли какие нибудь нормы на освещение тамбурного помещения!и причина в следующем;ЖЕК при ремонте подъезда снял цоколь и выключатель с тамбра,открестившись от них словами,что по "новым законам" это не их головная боль-а жильцов!Хотя дверь на подъезд никто не устанавливал и стоит она со здачи дома!
так кто должен отвечать за освещение?(товариществова тоже не создовали!)
элкъ
если по проекту дома предусмотрено освещение тамбура то оно должно там быть.И жэк должен это освещение обслуживать.А если это освещение cделали по просьбе жильцов то и обслуга за счёт их же.
с2н5он
Цитата(weeke @ 22.1.2010, 2:21) *
но я так и не нашёл ответ на один вопрос!
есть ли какие нибудь нормы на освещение тамбурного помещения!

читате внимательнее Вам ответил OBON сообщение № 4
weeke
Цитата(с2н5он @ 22.1.2010, 18:11) *
читате внимательнее Вам ответил OBON сообщение № 4

всем спасибо!