В соответствии с «Инструкцией по эксплуатации средств защиты от перенапряжений» измерения токов проводимости вентильных разрядников (в эксплуатации) проводятся приложением выпрямленного напряжения от испытательной установки с применением «сглаживающего» конденсатора, включенного параллельно испытуемому элементу. Допускается ли применение высоковольтного испытательного аппарата АИД-70 (испытания изоляции силовых кабелей и твердых диэлектриков выпрямленным напряжением, также твердых диэлектриков – переменным напряжением) для этих целей, без конденсатора или с ним? icon_confused.gif:
с2н5он
насчет кондёра не скажу, а так можно
_Alex_
АИДом ОПНы без кондеров пытали.
Сейчас посмотрел, для испытания разрядников наличие сглаживающего конденсатора обязательно. Для ОПНов - нет.