Vovan82
имееться трехэтажное здание в сбербанке россия. На каждом этаже расположенно по два - три щита рабочего освещения. Питание щитов будет от рп который расположен около ВРУ с АВР. Вопрос: можно ли от РП запитать тремя кабелями 3 этажа до ближайших щитов рабочего освещения, а остальные щиты на этажах запитать магистрально. ТО ЕСТЬ на каждый этаж приходит свой кабель и пошло магистральное распределение питающих линий по этажу.
Эвакуационное освещение планируется сделать через источник бесперебойного питания на батареях.
Просьба сделать ссылки на документы.
beh
Желательно бы схему и план посмотреть для начала.
NikELektrik
А для чего ссылки то? Тут уж как фантазия проектировщика работает, я тоже в конторе делал проект, на каждый этаж свой кабель.
DIVA
Почему бы и нет.См.СП31-110-2003 п8.2 это не запрещает,хотя рекомендует использовать радиальные схемы.Кажется существует еще внутреннее РД для проектирования Сбербанков об этом должно быть указано заказчиком в ТЗ.