1)катушка с активным сопротивлением 10 Ом и индуктивным сопротивлением 15,7 Ом подключена к источнику переменного тока частотой 50 Гц, сила тока в катушке 6 А. Определить полное сопротивление Z; напряжение на концах катушки U; индуктивное падение напряжения U(L); индуктивность катушки L; косинус угла сдвига фаз между током и напряжением.
2) обмотка рамки амперметра имеет сопротивление r=30 Ом и через нее можно пропустить ток,силой 0,001 А. Какое сопротивление r(a) надо к нему подключить, чтобы им можно было изменить ток,силой 0,5 А
помогите,пожалуйста.
решение задачи 1:
полное сопротивление Z=квадр. кор.(R^2+Xl^2),
индуктивность катушки L=Xl/(2*П*f),
напряжение на катушке U=I*Z,
индуктивное падение напряжения Ul=Xl*I,
угол сдвига фаз cos Y=R/Z
цифры подставите сами, лень писать
Гость_Алла_*
3.3.2010, 15:58
Спасибо большое.
По второй задаче.
Максимально допустимое напряжение на рамке: U = I*r = 0.001*30 = 0.03 В. Чтобы измерить амперметром ток 0.5 А, нужно подключить шунтирующее сопротивление Ra, такое, чтобы через него протекал ток Ia = 0,5 - 0,001 = 0,499 А. Получаем: Ra = U/Ia = 0.03/0.499 = 0.06 Ом.
Гость_Алла_*
4.3.2010, 1:31
огромное спасибо за помощь!
Гость_денис_*
12.1.2012, 21:43
,
Определить велечину тока, протекающего через тело человека, прикоснувшемуся к корпусу поврежденной электрической установки в случае пробоя изоляции
необходимо определить величину тока, проходящего через тело человека как при наличии защитного заземления ,так и без него. Определить возможную тяжесть исхода поражения человека.
сопротивление изоляции(R1) =6,5(кОМ) (6,5 кОМ=6500 ОМ)
напряжение=220 В
сопротивление человека (R2)=1,2 кОМ (1,2 кОМ=1200 ОМ)
сопротивление заземлителя (R3), Ом=5 ОМ
Надо было схемку накидать. Да вот, пожалуйста, читайте:
Гость_юлия_*
4.10.2012, 8:33
от установленного щитка магистраль питает группу прожекторов,освещающих строительство жилого дома. всего для освещения 10 передвижных стоек, на каждой 2 прожектора с лампами мощностью 1000 вт. выполнить наибольшую нагрузку с напряжением в 220 в. помогите пожалуйста решить
что значит "выполнить наибольшую нагрузку с напряжением в 220 в"? посчитать макс. нагрузку? 20 кВт.