Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


бармалей
Добрый день, господа коллеги. Подскажите по следующему вопросу, ранее я такими вещами не занимался. Надо сосчитать расчетную нагрузку на кабель 0,4 кВ от ТП до ВРУ. По этому кабелю получают питание системы связи и видеонаблюдения, розетки, освещение и 4 лифта. Лифты находятся в 4-х шахтах, высота подъема каждого лифта 5 метров (лифты предназначены для маломобильных групп), далее от ВРУ до каждого лифта закладываю свой кабель. Как мне правильно взять коэффициент спроса по табл. 6.4 СП31-110?
beh
Считаешь отдельно освещение.В СП есть табл Кс в зависимости от установл мощности освещения.
Для розеток от кол-ва электроприёмников и для лифтов также.
Далее считаешь расчётную нагрузку силовых электроприёмников.
в конце у тебя получается расчётная нагрузка объекта приведенная к шинам ТП 0,4 кВ.
Pp=Kcm*(Ppc+Ppосв),где Kcm-коэффициент несовпадения максимума-определяется в зависимости от отношения Ppc/Ppосв.
Данные из таблиц СП.

да и ещё лифты идут по первой категории с наличием АВР-НЕ ЗАБЫВАЙ.