Вообщем известно:

1. Мощность 12 Мега Ватт
2. Длина 8 км
3. Напряжение 6 кВ

Кабель АПвБбШв
бармалей
выбор сечения определяется расчетом исходя из: способа прокладки, схемы эл. установки или режима работы (нормальный, аварийный), нагрузки , длине, токов короткого замыкания. обязательна проверка в/в кабелей на термическую стойкость. И все же данных для расчета маловато.
RomanNV
Зато приведенных данных хватает, чтобы отказаться от затеи тянуть 8км пачку здоровенных кабелей.
ИМХО ВЛ-110 кВ надо ставить.