~Слава~
Добрый день!
В реконструируемом здании места для прохода электрики (под потолком) не осталось все занято ВК и ОВ. Единственный возможный способ пройти через помещения с/у (М и Ж). Разрешен ли транзит распред. сетей через с/у? Сети в штампованном лотке с крышкой. Пока запрета не нашел.
~Слава~
Молчание знак согласия.... транзит через с/у не страшен.
Эксплуатационщики может вы чего скажете? Как лоток с кабелями себя чувствует во влажном помещении?
Слава
Молчание не только знак согласия, но может быть и знак отсутствия.

Ну а по прокладке - пожалуйста. Только почему помещения влажные? Это ж не душевые?
~Слава~
Цитата(Слава @ 30.6.2010, 20:11) *
Ну а по прокладке - пожалуйста. Только почему помещения влажные? Это ж не душевые?


СП-31-110-2003 табл. 4.8 с/у - влажное помещение. А душевая - сырое.
Сегодня выдал решение монтажникам проходить через с/у. Молчание форума придало уверенности. Критиковать у нас любят больше icon_smile.gif
OBON
Цитата(~Слава~ @ 30.6.2010, 23:51) *
СП-31-110-2003 табл. 4.8 с/у - влажное помещение. А душевая - сырое.
Сегодня выдал решение монтажникам проходить через с/у. Молчание форума придало уверенности. Критиковать у нас любят больше icon_smile.gif

Здравствуйте все.
Проход через сан/узлы возможен, но надо принять меры как для влажного помещения. Естественно на недоступной высоте, т.е. более 2,5м. Прокладывал бы в пластиковой трубе, в металле во влажном очень не желательно, или с толщиной стенки более 2мм. Также можно еще поискать в ПУЭ проход из нормального помещения во влажное, сырое и наоборот. В влажных/сырых помещениях рекомендуется открытая прокладка, но думаю в сан/узлах это не очень эстетично. Подробности в ПУЭ таб.2.1.2
С уважением.
~Слава~
Цитата(OBON @ 1.7.2010, 19:48) *
Здравствуйте все.
Проход через сан/узлы возможен, но надо принять меры как для влажного помещения. Естественно на недоступной высоте, т.е. более 2,5м.

Высота потолков 2,7м. Лоток проложили на отм. 2,4м. Хотят зашить "Армстронгом" влагостойким. В данном случае имеется доступность по высоте (менее 2,5м), лоток спрячется за подвесным потолком. Кабели в лотке нг-LS.

Цитата(OBON @ 1.7.2010, 19:48) *
Прокладывал бы в пластиковой трубе, в металле во влажном очень не желательно, или с толщиной стенки более 2мм.

Распределительных сетей много, в пластиковых трубах не самое лучшее решение, займут половину потолка. Интересно с какой точки зрения в табл. 2.1.2 запрет для мет.коробов по толщине стенки? Локализационная способность или естественная корозии во вл. пом? Лотки устойчивы к влаге по корозии.

Олега
Цитата(~Слава~ @ 6.7.2010, 14:45) *
Интересно с какой точки зрения в табл. 2.1.2 запрет для мет.коробов по толщине стенки? Локализационная способность или естественная корозии во вл. пом? Лотки устойчивы к влаге по корозии.

Толщину стенок для локализационной способности определяем по сечению жил. Хотя конечно странно не учитывать значение тока КЗ. С/у- влажное помещение, табл.2.1.2 запрещает в сырых и еще сырее. К тому же в трубах и глухих коробах. Про те, что с крышками (лотки) там строго говоря не написано. Сам через с/у в виде туалета и рукомойника за "Армстронгом" прокладывал, никто не придирался.