Добрый день!
У меня такой вопрос:есть 2 ввода от двух разных постовщиков э.э.Как правильно организовать резервное питание?Руст=10кВт.
сергей_абрамов
21.4.2006, 20:51
Установить два рубильника, сфазировать их, один из них может быть отключенным, при пропадание напряжения на одном из вводов включать второй.
Это самое недорогое решение.
Удачи.
Не рубильники, а перекидной рубильник.
Ну а вообще то всеравно тех. условия и т.д. и т.п. обязательны.
Уважаемый коллега! Не знаю, попаду ли я в точку, но посмотри готовые шкафы АВР у Тверской фирмы ООО "Эффект-Л" (http://www.effekt-sa.ru/), я с этой фирмой имел честь сотрудничать по вопросу закупки "умных" шкафов автоматики.
Роман Котовский
10.7.2006, 15:55
Всё завивит от того, какая категория электроснабжения у Вас по ТУ. По 1-й категории необходим АВР, по 2-й - перекидной рубильник, а по 3-й второй ввод вообще не нужен.