помогите разобраться с проблемой . дома в мастерской подключены через трехфазный рубильник следуюшиее станки и приспособления -электросварка , токарный , сверлильный , циркулярка, заточной.
мастерская оборудована в подвале кирпичного дома.
так как у счетчика есть небольшой самоход , постоянно включаю и выключаю рубильник.
иногда при включении рубильника, не стого не с сего может вырубить предохранитель , а то и два,3 .
тоже самое может произойти и при выключении .
временами спокойно пользуюсь (включаю , выключаю )
все норма не чего не выбивает. подскажите направление поиска , может ли это происходить из за повышенной влажности , переодической утечки через текстоли в самом рубильнике или еще какие могут быть причины. все оборудование эпохи ссср.
"Вырубить" - значит перегореть?
На какой ток предохранители?
Включение, отключение происходит при отключенной нагрузке?
Каким образом диагностировали самоход счётчика? Может быть это не самоход, утечка где-то в проводке?
Dervish , спасибо за ответ. предохранители ампер на 30 . естественно включаю рубильник когда вся нагрузка отключена.
диагностировал счетчик так отключал всю нагрузку от трансформаторов тока , всеравно видно что движется .
вырубить- правильно перегореть
Если перегорают предохранители, значит есть соответствующий ток. Хотя? почему перегорают при отключении непонятно. А главное, неясно почему не слышно звука кз. Оборудование и проводка, надо понимать, располагаются все в одном небольшом помещении. Пока предложение одно: отключать и включать отдельно линии на каждый электроприёмник и так определить направление, в котором искать дальше.
Цитата(Dervish @ 4.7.2010, 18:17)

Если перегорают предохранители, значит есть соответствующий ток.
не обязательно, а если по теме то отключите с рубильника все кабеля. потом подключайте по одному найдете косяк. хотя косяк может быть в самом рубильнике
Цитата(с2н5он @ 4.7.2010, 19:04)

не обязательно
Ели не обязательно от ТОКА, от страха, что ли перегорают?
вот еще вопрос к спецам , не может ли быть такой фокус из за того что ктото в доме переодически поключает какой нибудь мощный потребитель через батарею отопления (попросту ворует энергию)
Цитата(Гость @ 4.7.2010, 21:05)

Ели не обязательно от ТОКА, от страха, что ли перегорают?
имеется ввиду ток нагрузки оборудования. а не ток КЗ
Цитата(arelaw1 @ 6.7.2010, 9:59)

вот еще вопрос к спецам , не может ли быть такой фокус из за того что ктото в доме переодически поключает какой нибудь мощный потребитель через батарею отопления (попросту ворует энергию)
ну это не обязательно через батарею, могут и так воткнуть
вобщем купил новый электросчетчик (старый с трансформаторами тока выкинул ) , заменил распределительную коробку и все стало ок. видать гдето от старости временами через грязь или копоть временами прошибало на корпус
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,